- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split
Pregunta Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split
- mario80
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
- #54820
por mario80
Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split Publicado por mario80
Hola foro , a sugerencia del compañero Masaru abro mi consulta en un post aparte.
Tengo un aire marca HITACHI de 2250 frigorias que me conjela en la succion, r22 con 33 c°de temperatura ambiente, la presion oscila entre 48 y 40 psi , con un consumo de 3.23 A , el capacitor del forzador exterior estaba desvalorizado asique lo cambie y el capacitor del motor esta ok .
Note una fuga de corriente que no se si sera del motor , puede ser que tenga bajo rendimiento?
Tengo un aire marca HITACHI de 2250 frigorias que me conjela en la succion, r22 con 33 c°de temperatura ambiente, la presion oscila entre 48 y 40 psi , con un consumo de 3.23 A , el capacitor del forzador exterior estaba desvalorizado asique lo cambie y el capacitor del motor esta ok .
Note una fuga de corriente que no se si sera del motor , puede ser que tenga bajo rendimiento?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54829
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema conjela succion de AA
Hola Mario.
El evaporador está limpio? Los filtros están limpios?
La turbina de la unidad interior gira con normalidad?
Qué pasó con ese aire? Le agregaste gas?
El evaporador está limpio? Los filtros están limpios?
La turbina de la unidad interior gira con normalidad?
Qué pasó con ese aire? Le agregaste gas?
El siguiente usuario dijo gracias: mario80
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mario80
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#54831
por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema conjela succion de AA
Hola Diego! Te comento, el evaporador y filtros están limpios , la turbina gira correctamente, la clienta se queja de que el aire no " enfría bien" y me encontré con el tema de el congelamiento de la succión, yo no le agregué nada de gas y creo q antes q yo le habían cargado gas xq por la mala instalación q le hicieron lo había perdido todo.Diego escribió: Hola Mario.
El evaporador está limpio? Los filtros están limpios?
La turbina de la unidad interior gira con normalidad?
Qué pasó con ese aire? Le agregaste gas?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54833
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema conjela succion de AA
Bueno.
Probaste agregando refrigerante?
Probaste agregando refrigerante?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#54836
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema conjela succion de AA
Hola, me suena a poco refrigerante con esa presión y a esa temperatura pero también me hace ruido la idea de algún caño aplastado o quebrado que este produciendo una expansión en el retorno a ese compresor o el robinete cerrado.
Revistes los caños bien, retira aislantes y míralos bien, revisa que los robinetes estén abiertos, y desconecta las dos tuberías y verifica que tengas libre circulación de fluido.
Otro caso curioso es tu comentario de que la presión oscila entre 40 y 48.
No debería oscilar eso es señal de incondensables en el sistema, falta de vacío él equipo.
Comenta cómo te va.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Revistes los caños bien, retira aislantes y míralos bien, revisa que los robinetes estén abiertos, y desconecta las dos tuberías y verifica que tengas libre circulación de fluido.
Otro caso curioso es tu comentario de que la presión oscila entre 40 y 48.
No debería oscilar eso es señal de incondensables en el sistema, falta de vacío él equipo.
Comenta cómo te va.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Whirlpool WRW47x1 problemas de placa