question-circle Pregunta Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split

Más
#54936 por mario80

Diego escribió: Mario...

Alguna novedad con esto...?


Hola! gracias por interesarse en el tema, estuve ocupado estos dias y el cliente se fue unos dias, espero poder ir este fin de semana y comentare el caso, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54943 por kiloconk
hola rectificando suciedad en la entrada del recividor de liquido en nuestro pais cuba se ledice a la suciedad churre un saludo y disculpen el lenguage
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, mario80 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54944 por plunos
Hola, los colegas te han dado varias pautas para tener en cuenta,la semana pasada repare un equipo con el mismo sintoma,diagnostique estrangulamiento y al no encontrarlo en las cañerias de interconexión,retire la evaporadora y la encontre en la curva de salida pegada al radiador, al parecer se produjo cuando el instalador enderezo los caños para pasar la pared y al ser corta la curva se estrangulo, hice la salida nueva y asunto solucionado. Al parecer las variaciones de presión se trataria de incondensables, de ser así,vacio y carga completa-.Abrazos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, DOMI y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54947 por Diego

plunos escribió: Hola, los colegas te han dado varias pautas para tener en cuenta,la semana pasada repare un equipo con el mismo sintoma,diagnostique estrangulamiento y al no encontrarlo en las cañerias de interconexión,retire la evaporadora y la encontre en la curva de salida pegada al radiador, al parecer se produjo cuando el instalador enderezo los caños para pasar la pared y al ser corta la curva se estrangulo, hice la salida nueva y asunto solucionado. Al parecer las variaciones de presión se trataria de incondensables, de ser así,vacio y carga completa-.Abrazos.


Jorge!! Tanto tiempo mi Amigo!!

Bienvenido! Espero te encuentres bien!

Abrazo!!
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54974 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema conjela succion de AA
Bueno despues de un tiempo pude acudir al domicilio del cliente.
En base a lo leido por aqui primero mire la cañeria ya que a la salida del equipo hace una curva media fea y pensaba q me iba a encontrar con un caño estrangulado, no vi nada de eso , asique fui a mirar el forzador de la unidad interior y encontre que tenia mucha mugre.
Luego de una limpieza total de el forzador prendi el equipo y ahora si funcionaba de manera correcta , tenia unos 60 psi con unos 23 c°.
Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer y me aconsejaron alguna cosa.
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, DOMI, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.