#54893 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
suponiendo que sea R 22 y al encenderlo al cabo de 5 minutos u ocho antes de que se produzca el corte la presión en baja se mantiene en 60 psi y la presión de alta se pone en 215 psi (ponele) y luego empieza a subir te esta cortando por alta presión. Como te dijo Diego empezaría a controlar la velocidad del moto ventilador de la unidad exterior(capacitor en buen estado) que el condensador este bien limpio por fuera. No se como hiciste la limpieza ni si hiciste vacío.
las agujas del manómetro varían entre presiones?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54894 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3

emagomez escribió: el compresor arranca normal, al cabo de 10- 15 min salta, con un 30% mas de Amp
las presiones son baja 60psi alta llega hasta 380 aprox...
lave la cañeria 2 veces con solvente adecuado.....
revise el expansor y estaba limpio....solo me queda la roseta de derivacion al evaporador.(ya que la expansion esta en la unidad interior. es un carrier piso techo).. pero no creo q este tapada.


Por lo que comentas, el equipo tiene un problema en el ciclo frigorífico. No es eléctrico. Insisto en el ventilador y la limpieza del condensador. Además, verificar que tenga buena salida de aire el condensador. Exceso de refrigerante tal vez...?
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #54895 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
Hay demasiadas cosas que no cierran.
No dice q gas lleva ni que cargo él ni que cantidad cargó, que corta por térmico con una baja de 60 y q la alta llega a 380, que lavo no se sabe con que cosa "adecuada", que revisó "el expansor" tipo "chicle de auto" y que estaba limpio pero no dice nada mas del "expansor" (los que alguna vez tocaron un piso techo saben de lo que hablo), que no cree que la "roseta de derivación al evaporador" este tapada. De filtros, nitrógeno o vacío, ni hablar.

El porqué corta esta muy claro. Pero mas claro es que no estamos frente a un mecanico ni, mucho menos, un aspirante a frigorista sino frente al electricista, como dice su perfil, que no perdió la oportunidad de agarrar buena plata por la pavada que es reparar un equipo de Aire Acondicionado.

Valoremos nuestra PROFESION y tratemos que los equipos los reparen verdaderos PROFESIONALES COMPETENTES.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54899 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
Hola tu problema tiene 2 soluciones

1) llamar un verdadero frigorista que te solucione el problema.
2 ) Si te gusta esta especialidad hacete , un curso de refrigeración.

Consejo , sino sabes no juegues con los equipos de la gente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.