- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Split Durabrand problema con conexión eléctrica
Pregunta Split Durabrand problema con conexión eléctrica
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
La marca de AA Splits Durabrand, que comercializa la firma Walmart, salió de fábrica con un error concerniente al conexionado entre unidad interior y exterior. En concreto, se trata por el momento de los modelos de 2250 y 3000 frigorías, y la confusión es que los bornes de la unidad interior son 6, y los bornes de la unidad exterior son 5.
Este es el equipo
Estos son los bornes de la unidad interior
En la unidad exterior, quitamos la tapa...
y nos encontramos con 5 bornes en ves de 6...
La solución a este malentendido o error por parte del fabricante es la siguiente:
Para resolver el probelma, se deben conectar los bornes con el siguiente patrón:
* Borne 6 en unidad interior con borne 6 en unidad exterior
* Borne 5 en unidad interior con borne 5 en unidad exterior
* Borne 4 en unidad interior con borne 4 en unidad exterior
* Borne N/3 en unidad interior con borne N en unidad exterior
* Borne Tierra / Masa en unidad interior con borne Tierra / Masa en unidad exterior
* No se conecta el borne denominado L correspondiente a la unidad interior.
De esta manera, se prueba el equipo y se comprueba su funcionamiento tanto en modo frío como en calor. No debe haber ningún problema.
Las instrucciones del manual de instalación del equipo son obsoletas
Espero que les sirva.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ariel75
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- casclima
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
Excelente aporte el tuyo Jorge!hola como estan,buena la informacion,a tener en cuenta,tambien los equipos bluesky viene sin el cable del sensor exterior y la ficha en la evaporadora escondida y hay que desarmar y buscar,tambien te vas a encontrar en muchos de los casos con el cable de arranque del compresor desconectado,el equipo no arranca,viene la garantia y dice textualmente ,esta mal instalado y cobran por ese servicio conectando el cable y haciendo quedar mal al instalador,ojo y suerte,jorge de casclima.......
Gracias por Participar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fabian
te comento que la semana pasada yo fui victima de este señor ,jaja me rascaba la cabeza y miraba la bornera una con 5 y otra con 6 conecciones ,bueno al final logre ponerlo en marcha
yo le pregunte al cliente donde lo compro ,y me dijo que en "chango mas "que tambien pertenece ala firma walmark
la otra falla que me toco en este equipo fue tener la manguera de drenaje de la bandeja pinchada ala altura del acople ,espero que les sirba este comentario
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Chopper como la puedo hacer?