Respuesta de mardan sobre el tema Re: PROBLEMA CON SIGMA EN FUNCION CALOR
a mi me dio resultado nunca fallan con las respuestas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • tercera_fase@hotmail.com
  • Avatar de tercera_fase@hotmail.com
#4423 por tercera_fase@hotmail.com
Respuesta de tercera_fase@hotmail.com sobre el tema Re: PROBLEMA CON SIGMA EN FUNCION CALOR
hola fernando!!! bueno dejando atras todo lo que los sabios te dijeron y saludandote por haber entrado en este foro., yo pondria el manifol y miraria las presiones como para saber en que presion esta trabajando en frio. ¿es de 3000 frigorias? coloca pinza ampperometrica para ver cuanto consume en frio.
algo para no dejar de lado...¿ en que temperatura esta el control remoto? y ¿que temperatura tenes en el ambiente?
el equipo interior esta instalado bajo las normas de instalacion? no esta cerca de una fuente de calor? esto es por si el termometro del equipo esta sometido a temperaturas extremas de trabajo.
¿que refrigerante es r22? te pregunto por las dudas que te hayas equivocado. ¿la cañeria es la correcta?