file Pregunta kelvinator de 4500 frigocalorias no arranca compresor

Más
#5000 por Diego
TecnoMaker escribió:

...instalo protectores por sobre corriente...

Hola Julio.

Qué tipo de protector es el que mencionas...? Es el que se venden en las casas de electricidad que se conecta en el tomacorriente y encima de este el electrodeméstico?

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#5003 por aversipuedo
Respuesta de aversipuedo sobre el tema Re: kelvinator de 4500 frigocalorias no arranca compresor
hola julio, a mi tambien me interesaria que amplies la info sobre los protectores, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#5013 por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: kelvinator de 4500 frigocalorias no arranca compresor
Hola, son parecidos a los que ustedes mencionan, no son los de enchufar, se instalan en una caja amurada como si fuera una llave termica, los compro en casas de electricidad grandes y generalmente uso los Dewo o los Daw que son un poco mas baratos. Siempre sobredimensionando el consumo por lo menos el 50% mas. Estos bichos no trabajan por corriente. Trabajan por tensión de línea. Cuando arranca el equipo la tension tiende a bajar por el sobreconsumo, el protector si es de suficiente corriente deja conectada la carga y todo funciona . Si por algún motivo en el arranque hay baja tensión, el consumo se incrementa y la tensión en la carga baja aún más de lo normal, es cuando el protector corta la carga. Esto evita arranques en falso con baja tensión.
El protector monitoriza además la línea y si no hay tensión nominal o cercana al 90% desconecta la carga aunque esta este apagada.
Si el equipo es trifásico instalo un monitor de fase que ya viene con monitor de tensión de línea, si por algún motivo se invierte desde la calle o compañia las fases o falta una, o una de ellas esta con baja tensión desconecta la carga aún con el equipo apagado.


Julio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#5017 por omarfriofull
Respuesta de omarfriofull sobre el tema Re: kelvinator de 4500 frigocalorias no arranca compresor
Motor muerto, se traba interiormente, si esta en garantia no te compliques y desile al dueño que lo reclame para el cambio, saludos y exitos chamigo.

Hoy trabajere por y para mi familia.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#5023 por Diego
TecnoMaker escribió:

Hola, son parecidos a los que ustedes mencionan, no son los de enchufar, se instalan en una caja amurada como si fuera una llave termica, los compro en casas de electricidad grandes y generalmente uso los Dewo o los Daw que son un poco mas baratos. Siempre sobredimensionando el consumo por lo menos el 50% mas. Estos bichos no trabajan por corriente. Trabajan por tensión de línea. Cuando arranca el equipo la tension tiende a bajar por el sobreconsumo, el protector si es de suficiente corriente deja conectada la carga y todo funciona . Si por algún motivo en el arranque hay baja tensión, el consumo se incrementa y la tensión en la carga baja aún más de lo normal, es cuando el protector corta la carga. Esto evita arranques en falso con baja tensión.
El protector monitoriza además la línea y si no hay tensión nominal o cercana al 90% desconecta la carga aunque esta este apagada.
Si el equipo es trifásico instalo un monitor de fase que ya viene con monitor de tensión de línea, si por algún motivo se invierte desde la calle o compañia las fases o falta una, o una de ellas esta con baja tensión desconecta la carga aún con el equipo apagado.
Julio

Muchas gracias Julio, muy buena y esmerada la explicación... voy a anotar en mi librito... ;) ;)

Saludos.