- refrigerante R22 en heladeras comerciales de 4 puertas, cuanto debe ser la presion se succion?
Pregunta refrigerante R22 en heladeras comerciales de 4 puertas, cuanto debe ser la presion se succion?
- bufalo_yo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#16040
por bufalo_yo
Respuesta de bufalo_yo sobre el tema Re: refrigerante R22 en heladeras comerciales de 4 puertas, cuanto debe ser la presion se succion?
muchas gracias diego, aunque no lo creas ya me aclaraste bastante el panorama.- despues expongo resultados
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#16054
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: refrigerante R22 en heladeras comerciales de 4 puertas, cuanto debe ser la presion se succion?
Es importnte saver un poco que máquina tenes, y aclarar que con vet es una cosa, con capilar es otra, y que muchas veces dependiendo del equipamiento y la función proyectada, la presión "puede estar muy por debajo de la tempeartura que queremos llegar"(o sea que no coinside con la presión/temperatura), ejemplo si el compresor y el evaporador es un poco grande para el recinto.
Por el comentario tendría que ser un compresor de 3/4 a 1HP, pero según los comentarios del colega, iremos aclarando las dudas y viendo lo que no se entiende. Saludos
Por el comentario tendría que ser un compresor de 3/4 a 1HP, pero según los comentarios del colega, iremos aclarando las dudas y viendo lo que no se entiende. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #16060
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: refrigerante R22 en heladeras comerciales de 4 puertas, cuanto debe ser la presion se succion?
Hola
Realizo la siguiente consulta.
como dijo Diego mantener lácteos 2 grados en recinto con R22
1,7 c corresponde 61,5 psi
como la heladera tiene evaporador y aparte ventilador pierdo 20 grados.
- 26.1c o sea tengo que regular el presostato para que corte a 13,2 psi
Arranque a 61,5psi
Corte 13,2 psi
Es asi?
Realizo la siguiente consulta.
como dijo Diego mantener lácteos 2 grados en recinto con R22
1,7 c corresponde 61,5 psi
como la heladera tiene evaporador y aparte ventilador pierdo 20 grados.
- 26.1c o sea tengo que regular el presostato para que corte a 13,2 psi
Arranque a 61,5psi
Corte 13,2 psi
Es asi?
El siguiente usuario dijo gracias: SGLclima
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
- #16102
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: refrigerante R22 en heladeras comerciales de 4 puertas, cuanto debe ser la presion se succion?
Hola Jorge, con R22 para enfriar a 2ºC tenes que evaporar a -8ºc, que serían algo así como 40.9 psi, teniendo la tabla de rendimiento del compresor, buscas su rendimiento a -8º C de evaporación y con el rendimiento buscas el orificio de la vet (O tobera).
A esta altura no es conveniente utilizar como control de temperatura el presostato, es muy impresiso y variable, de todas maneras te paso algunos valores:
10º C de cámara = enciende a 70 psi - apaga a 20 psi.
-1ºC de cámara = enciende a 55 psi - apaga a 20 psi
-18ºc de cámara = enciende a 15 psi - apaga a 1 psi.
-23º c de cámara = enciende a 15 psi - apaga a 1 psi.
-29ºc de cámara = enciende a 10 psi - apaga a 1 psi.
Bueno es un dato de BOHN HEATCRAFT, no lo uso y no lo probé controlo todas mis cámaras por convistatos. Saludos
A esta altura no es conveniente utilizar como control de temperatura el presostato, es muy impresiso y variable, de todas maneras te paso algunos valores:
10º C de cámara = enciende a 70 psi - apaga a 20 psi.
-1ºC de cámara = enciende a 55 psi - apaga a 20 psi
-18ºc de cámara = enciende a 15 psi - apaga a 1 psi.
-23º c de cámara = enciende a 15 psi - apaga a 1 psi.
-29ºc de cámara = enciende a 10 psi - apaga a 1 psi.
Bueno es un dato de BOHN HEATCRAFT, no lo uso y no lo probé controlo todas mis cámaras por convistatos. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, JacGel y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.