lock Pregunta Cámara frigorífica con compresor que aumenta su corriente de trabajo

Más
27 Mar 2018 23:38 #56482 por frio1933
Si Diego por shi cantaba Garay
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 06:55 #56483 por Guillermode azul
Siii funciona mucho más silencioso que antes de reparar la falta de alimentación cuando volvió a arrancar el condensador medí continuidad en los pines del MC y el que no me marcaba era el común, medí también tensión en los cables q llegam a los pines y había 220
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 08:04 - 28 Mar 2018 08:09 #56484 por Diego

Guillermode azul escribió: ...medí continuidad en los pines del MC y el que no me marcaba era el común...


No está bien claro lo que expresas, pero si en alguna verificación no da lectura, entonces una de las dos bobinas se abre y por eso no arranca. En ese caso, hay que cambiar el compresor. Pero debes estar muy seguro antes de hacerlo... a lo mejor la protección interna del mismo se abre en determinado momento. Luego cuando se enfría el compresor, se rearma el protector... y así sucesivamente. SI ese es el caso, hay que descartar el compresor, ya que al ser hermético no tienes cómo acceder.

Guillermode azul escribió: ...medí también tensión en los cables q llegam a los pines y había 220


Con eso descartamos problemas en el circuito de comando y alimentación del compresor.
Última Edición: 28 Mar 2018 08:09 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: patoo
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 08:10 #56485 por gag2009
Hola cómo está el retorno del refrigerante al compresor, dsBordon te dijo puedes tener falta de refrigerante lo que te da poco retorno y elevada temperatura en el compresor.

Cómo está el recalentamiento.

No te da continuidad en el común porqué la bobina común es la que trae la protección por temperatura.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, patoo, dsbordon
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 08:30 #56486 por Diego

Guillermode azul escribió: ...pongo el equipo en marcha llega a los 2 grados y corta pero luego arranco el forzador del condensador pero el MC no, las presiones son 35 psi de baja y 215 de alta...


Ojo... no es falta de gas ni la VET... el equipo funciona... pero se abre una de las bobinas... evidentemente es un problema de índole eléctrica y no frigorífico.
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 08:33 #56487 por Guillermode azul
Buen día el retorno esta bastante frío al tacto pero no al punto de congelarse no se la temperatura por termómetro que tiene q tener ni tampoco si la presión de baja esta bien,
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 08:47 - 28 Mar 2018 08:47 #56488 por Diego
Que modelo de compresor es?
Tenes que medir ele recalentamiento para saber si la VET esta trabajando bien.
Lo ideal es tener también un visor de líquido para que puedas ver el estado de la carga.
Con 35 psi con R22... el retorno suele presentar condensación.
Última Edición: 28 Mar 2018 08:47 por Diego.
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 08:50 - 28 Mar 2018 08:52 #56489 por Diego

Diego escribió: Ojo... no es falta de gas ni la VET... el equipo funciona... pero se abre una de las bobinas... evidentemente es un problema de índole eléctrica y no frigorífico.


Puedo llegar a equivocarme... pero antes de sentenciar el compresor... agregá gas y fijate como evoluciona.
Verificá el valor de los capacitores que lleva también.
Última Edición: 28 Mar 2018 08:52 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 14:08 #56491 por frio1933
Agrega gas y fijate, puede ya tener retorno fresco pero le falta gas, repito puede ser, y como dice gag, no hay continuidad por que el térmico esta abierto
El siguiente usuario dijo gracias: patoo
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Mar 2018 18:26 #56492 por Guillermode azul
Buenas estoy agregando gas llegue hasta 40 de baja y 235 de alta y a la espera de que corte para ver si arranca nuevamente o no. Hasta cuanto r22 de baja se puede cargar?
El tema ha sido cerrado.