Pregunta pequeña camara no enciende
- sebastian
- Autor del tema
#548
por sebastian
Respuesta de sebastian sobre el tema Re: pequeña camara no enciende
hola amigo weaandrada como esta, si encontre la perdida ,ese dato no lo puse ..perdon , estaba una tuerca floja junto al motor lo ajuste bien y no hobo mas fuga, con respecto a poner el analizador primero ,lo puse nada mas que no arrnacaba por eso mi duda que no encendia y no sabia por que. y quedese tranquilo que nuestro oficio no esta bastardeado .....del todo , por eso si preguntamos y aprendemos esto se levantara y seremos bien vistos , un buen trabajo es garantia que te llaman para otro, gracias por sus palabras .saludos
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#549
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: pequeña camara no enciende
sebastian escribió:
Gracias Sebastián por exponer la solución al problema, muy buena práctica. No te olvides de darle un "pulgar ariba" a Ywolf y, si puedes aunque sea 5 puntitos...hola amigo weaandrada como esta, si encontre la perdida ,ese dato no lo puse ..perdon , estaba una tuerca floja junto al motor lo ajuste bien y no hobo mas fuga, con respecto a poner el analizador primero ,lo puse nada mas que no arrnacaba por eso mi duda que no encendia y no sabia por que. y quedese tranquilo que nuestro oficio no esta bastardeado .....del todo , por eso si preguntamos y aprendemos esto se levantara y seremos bien vistos , un buen trabajo es garantia que te llaman para otro, gracias por sus palabras .saludos
El tema ha sido cerrado.
- charly08
#967
por charly08
Respuesta de charly08 sobre el tema Re: pequeña camara no enciende
Una pregunta, aunque un poco atrasada, hiciste vacío.Suerte!
El tema ha sido cerrado.
- dedalus
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 133
#2117
por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: pequeña camara no enciende
Hola,si el compresor no arranca,verificar tensión,si hay tensión,colocar los manometros y chequear presiones,para verificar que el equipo tenga refrigerante,lo que parece un tubo,se llama receptor de líquido,si lo tiene,esta es una unidad de refrigeracion comercial,que usa como dispsitivo de expansión una válvula de expansión termostática ,el contról de paradas y arrancadas del compresor lo hace un presostato de baja,el cual se calibra a las presiones en que el equipo debe arrancar y parar,de acuerdo a las temperaturas que se deseen,si el compresor no arranca,es porque el presostato no cierra sus contactos,esto debido a una fuga de refrigerante,conseguir la fuga ,(ver si es posible recoger el gas en el receptor de líquido,dependiendo de la ubicación de la fuga)hacer vacío y cargar con refrigerante
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Elevada Presion de Alta. Split 3000 Kcal.