- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
Pregunta Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
- Diego
- Fuera de línea
#1446
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
Hola Jorge.
El condensador es de circulación forzada o natural?
En cualquiera de los dos casos, pero en especial, si es de circulación forzada... verificaste su limpieza y el correcto funcionamiento del ventilador?
Cuando cargaste el nuevo refrigerante, tomaste la precaución de hacerlo en estado líquido?
Por casualidad, no realizaste prueba de compresión al motocompresor antes de instalarlo?
Veo que alcanzaste el nivel suficiente para acceder al Area 51, ya estás habilitado para ingresar Jorge.
Entra al Area 51 y visita este Post para obtener más ayuda en tu reparación.
Suerte y gracias por Participar.
El condensador es de circulación forzada o natural?
En cualquiera de los dos casos, pero en especial, si es de circulación forzada... verificaste su limpieza y el correcto funcionamiento del ventilador?
Cuando cargaste el nuevo refrigerante, tomaste la precaución de hacerlo en estado líquido?
Por casualidad, no realizaste prueba de compresión al motocompresor antes de instalarlo?
Veo que alcanzaste el nivel suficiente para acceder al Area 51, ya estás habilitado para ingresar Jorge.
Entra al Area 51 y visita este Post para obtener más ayuda en tu reparación.
Suerte y gracias por Participar.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#1449
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
hola como estas, bueno veo varias cositas , no comentas si cambiaste el aceite del compresor , ahi hay un gran detalle estoy seguro que esta sucio ese aceite y existe la posibilidad de que alguna basura muy chica circule tapando parcialmente el filtro....y expanda antes de lo deseado , en cuento al refrigerante si es lento ......estos tipos de blends son asi hay que dejarlos trabajar un tiempo para un optimo frio saludos esperamos comentarios
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- Autor del tema
#1469
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
Hola, el capilar lo corte a la salida del filtro y congela del otro lado es decir donde entra al evaporador, eso está al ras del gabinete, tal vez lo pueda resoldar previa limpieza... lo raro es que si estuviese tapado, creo que no deberia congelar el retorno... es muy raro lo que pasa con este equipo. Gracias por ayudarme!!!
Slds.,
Jorge
Slds.,
Jorge
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- Autor del tema
#1470
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
Hola, el condensador refrigera por conveccion natural, o sea sin forzador y está razonablemente limpio. El mp39 lo cargué con la garrafa invertida, pero usando un expansor marca Imperial...será que el expansor no cumple lo que promete??? voy a recargaar directo en fase liquida, pero sin usar el expansor.
Gracias por la ayuda!!!
Slds.,
Jorge
P.D.: nos vemso en el Area 51!!!
Gracias por la ayuda!!!
Slds.,
Jorge
P.D.: nos vemso en el Area 51!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
#1485
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Freezer congela caño de entrada al evaporador y congela el retorno
hola cerogrado, en apariencia con el refrigerante que usas estaras en -26ºc de eveporacion, lo cual parece razonable para ese equipo. quizas el capilar sea demasiado largo para la aplicacion.
Convendria ademas que especifiques en la medida de lo posible:
-tipo y marca de motocompresor
-temp ambiente donde esta alojado el equipo
-temp y presion de condensacion
-temp de succion
-consumo del motocompresor
-Peso del refrigerante cargado en la unidad
- si la unidad se encontraba funcionando correctamente y esta fue una falla accidental, o si paso por las manos de otro mecanico ante de que llegue a ti
pasate estos datos como para tener una idea de como esta/ba funcionando el frezzer. 1 abrazo
Convendria ademas que especifiques en la medida de lo posible:
-tipo y marca de motocompresor
-temp ambiente donde esta alojado el equipo
-temp y presion de condensacion
-temp de succion
-consumo del motocompresor
-Peso del refrigerante cargado en la unidad
- si la unidad se encontraba funcionando correctamente y esta fue una falla accidental, o si paso por las manos de otro mecanico ante de que llegue a ti
pasate estos datos como para tener una idea de como esta/ba funcionando el frezzer. 1 abrazo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire