question-circle Pregunta cambio de aceites en compresores

Más
#16388 por mauro222
Respuesta de mauro222 sobre el tema Re: cambio de aceites en compresores
muchas gracias colegas lo voy a hacer asi entonces!!! esa era mi duda!!! obviamente ahy que cambiar el filtro en todos los casos..

uds como realizan la carga de 134a en face liquida ?¿?¿ con la botella al rebes ?¿

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #16414 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: cambio de aceites en compresores
El R134a puede cargarse tanto en fase líquida con la botella al reves como gaseosa.

En caso de cargar en fase líquida, se carga por el lado de alta, dandole tiempo al fluido para que regularice presiones antes de poner en marcha.

Una vez en marcha, es conveniente cargar por baja, hasta llegar a unas 35 PSI (aproximadamente....)

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mauro222

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena