question-circle Pregunta ubicacion termostato no frost no anda

Más
#19702 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: ubicacion termostato no frost no anda
Mmmmmmmmm, lo que no me queda claro es cual es el probleama de la heladera, si tenía problemas con el filtro (dificil), o con el motor, o con la carga de gas o CON EL AUTOMÁTICO.
Evidentemente está funcionando muy bien por las temperaturas que nos contas, y tambien es evidente que cuando cambias un R12 por un Blends, habrá alguna diferencia de temperatura con lo original, aunque no creo que el temapasé por no cortar, (no tengo el dato exacto del diferencial entre corte y parada) pero pienso que el secreto es que el corte de lugar a que se acualicen las presiones para el proximo arranque. Dudo mucho que dos termostatos funcionen mal con el mismo diferencial, por aquí es diferente, no los conseguimos (chinos), así que colocamos un robertsaw para freezer congelador y listo, ¿podrías hacer la prueba no?.
Embraco no acepta e MO49 ni el PLUS para sus compresores - aunque no tiene nada que ver con tu problema, y es un simple punto de vista (aunque pensando en que el compresor ya es viejito), teniendo en cuenta que ya puede estar por descolgarce de los resorte o descolgado de uno, suena un poco distinto y con gaces que lo exigen, y levantan temperatura = duran poco. Saludos

PD: prefiero repuestos Argentinos o Brasileros, seguí contandonos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19705 por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema Re: ubicacion termostato no frost no anda
gracias ururef por responder , te comento cuando me la trajeron al taller, esta no enfriaba , entonces la conecte, y deje unas horas en funcionamiento, abri la tapa del compartimiento del freezer a ver como estaba y no completaba el evaporadodor, entonces supuse que tenia una perdida de gas tanto en la cañeria de baja como en la de alta ,dado que el condensador esta enbutido dentro del gabinete en la parte posterior ( espero se entienda), dividi circuito, n2 120 psi viaje a santa fe volvi y no bajo psi, supuse, filtro original ( cuando fue intervenida fue por timer electromecanico, no si tocaron termostato),con diez años el clima a cambiado,fabricada en un pais con diferentes temp. a las nuestras, la silica ya cumplio su funcion debido a la halta temp. de edescarga, cargue gas y cuando llega a -20 en este preciso momento esta en 1 psi
no e tenido mas problemas de no completar el evaporador,
ahora ise esta prueba anda en -20 la desconecto
espero que llegue a -15 la conecto se acciona termico
talves sea esto la diferencia de tan alto diferencial del termostato?
me esta volviendo looooccooooo!
escucho ofertas!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#19707 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: ubicacion termostato no frost no anda
Basicamente cualquier equipo con capilar tiene que igualar las presiones,tanto como para permitir un nuevo arranque,si este es pedido por el termostato.

Controla ese tiempo y las presiones,si esto no ocurre,tenes restriccion en alguna parte.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#19730 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: ubicacion termostato no frost no anda
Pequeñisimo detalle:

Me olvide de poner que: Dentro de los 3 minutos siguientes al corte del termostato,deben igualarse las presiones tanto como para permitir un nuevo arranque cuando este lo requiera.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19745 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: ubicacion termostato no frost no anda
Por ahí anda cosa "Don Martinie", aunque NO QUEDA CLARO cual era el problema, deberías hacegurarte que fuera el filtro, y si lo fué puede ser que tengas algun inconveniente con el capilar (semi obstruido), eso si no hay otro problema, pero......Hay que encontrar el problema, y no creo que sea el automático.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon