Pregunta Heladera y freezer gafa con problemas
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#46097
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Heladera y freezer gafa con problemas
Hola amigo. Saludos.
Por el freezer: Debes como te indicaron pero si o si limpiar las cañerias tanto evaporador como condensador ademas de reemplazar filtro y ajustar largo del capilar. Y ojo todo con nitrogeno para no dejar humedad ya que el r134a es jodido con eso y mucho y buen vacio.
Suerte con el frezzer.
Por la heladera pienso y te pregunto esa heladera ha sido intervenida recientemente por ti o por otro tecnico. Te consulto porque eso de que 4 o 3 dias y falla puede pasar que por una mala intervención haya quedado alguna tapadura en las soldaduras por ahy cerca del capilar, cerca del filtro, compresor o en cualquier parte del lado de alta y al tomar temperatura se dilata, aumenta la presión y el compresor no puede mas o simplemente mugre dando vuelta pero eso que te comento es poco común. Es mas probable lo del bobinado del motocompresor sino que es un dato a teneer en cuenta.
Humedad no creo porque suelen ser otros los sintomas.
Lo que te comenta el amigo frisil puede también orientar tu busqueda no sea que el termostato digamos que está malo y que al funcionar varios dias la heladera junta humedad cerca o dentro de el y la quiere hacer arrancar con un diferencial muy bajo y no le da tiempo a ecualizar las presiones, eso también se me ocurre.
Espero haber aportado algo útil. Sino es para este caso será para tener en cuenta en otro caso.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Por el freezer: Debes como te indicaron pero si o si limpiar las cañerias tanto evaporador como condensador ademas de reemplazar filtro y ajustar largo del capilar. Y ojo todo con nitrogeno para no dejar humedad ya que el r134a es jodido con eso y mucho y buen vacio.
Suerte con el frezzer.
Por la heladera pienso y te pregunto esa heladera ha sido intervenida recientemente por ti o por otro tecnico. Te consulto porque eso de que 4 o 3 dias y falla puede pasar que por una mala intervención haya quedado alguna tapadura en las soldaduras por ahy cerca del capilar, cerca del filtro, compresor o en cualquier parte del lado de alta y al tomar temperatura se dilata, aumenta la presión y el compresor no puede mas o simplemente mugre dando vuelta pero eso que te comento es poco común. Es mas probable lo del bobinado del motocompresor sino que es un dato a teneer en cuenta.
Humedad no creo porque suelen ser otros los sintomas.
Lo que te comenta el amigo frisil puede también orientar tu busqueda no sea que el termostato digamos que está malo y que al funcionar varios dias la heladera junta humedad cerca o dentro de el y la quiere hacer arrancar con un diferencial muy bajo y no le da tiempo a ecualizar las presiones, eso también se me ocurre.
Espero haber aportado algo útil. Sino es para este caso será para tener en cuenta en otro caso.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#46100
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Heladera y freezer gafa con problemas
Has la prueba, yo lo e realizado y en varias oportunidades y e solucionado, lo que pasa aquí es que cuando los terminales quedan flojos, esto producen mas temperatura y al cavo de los días se pone muy resistivo y dispara el térmico.
Puede que no sea el caso, pero como ya te comente, yo e solucionado de esta forma en varias oportunidades.
Esta prueba no te quita mucho
Puede que no sea el caso, pero como ya te comente, yo e solucionado de esta forma en varias oportunidades.
Esta prueba no te quita mucho
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damian_12
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#46103
por damian_12
Respuesta de damian_12 sobre el tema Heladera y freezer gafa con problemas
Genial, muchas gracias por las respuestas. Es lo que me imagine con la heladera. Probare para ver las conexione del termostato y revisare si el diferencial esta bien
Aunque me parece que el motor esta en las ultimas. Pero bueno, tengo tiempo para probar ya que le deje una heladera en prestamo
Me parece que no esta manoseada la heladera, el menos no se ve nada toqueteado, y (si bien los clientes suelen mentir) me dijo que no se toco y como dije parece ser asi
Tema freezer, barrido con nitrogeno y limpieza con 141b siempre fue mi politica desde que arranque a trabajar con los autos, asi que eso lo se bien
Lo que si no se como dimensionar el capilar. Que datos tengo que recopilar?
Tambien escuche que se puede cargar con r12.... Al menos en los autos yo hacia eso. Cuando compraba los nuevos compresores tipo Sanden 505/8 para reemplazar en algun auto viejo, dicen que usan 134a, pero yo siempre los cargue con 12 ya que la vet y especialmente el condensador quedan chicos y no hay manera de funcione bien el equipo
Bueno, muchas gracias nuevamente
Aunque me parece que el motor esta en las ultimas. Pero bueno, tengo tiempo para probar ya que le deje una heladera en prestamo
Me parece que no esta manoseada la heladera, el menos no se ve nada toqueteado, y (si bien los clientes suelen mentir) me dijo que no se toco y como dije parece ser asi
Tema freezer, barrido con nitrogeno y limpieza con 141b siempre fue mi politica desde que arranque a trabajar con los autos, asi que eso lo se bien
Lo que si no se como dimensionar el capilar. Que datos tengo que recopilar?
Tambien escuche que se puede cargar con r12.... Al menos en los autos yo hacia eso. Cuando compraba los nuevos compresores tipo Sanden 505/8 para reemplazar en algun auto viejo, dicen que usan 134a, pero yo siempre los cargue con 12 ya que la vet y especialmente el condensador quedan chicos y no hay manera de funcione bien el equipo
Bueno, muchas gracias nuevamente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damian_12
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#46125
por damian_12
Respuesta de damian_12 sobre el tema Heladera y freezer gafa con problemas
Actualizo:
Hoy fui a lavar el auto al taller. Y ya que estabamos prendi la heladera para ver que pasaba
Cuando me lleve la heladera. Si la enchufaba, en el acto saltaba el protector termico. Aca, luego de dos dias desenchufada arranco y empezo a enfriar bien
Por las dudas coloque una valvula pinche y ahi si me desconcerte. Estaba trabajando a eso de -10 pulgadas de hg, el retorno vuelve caliente, pero la heladera enfria bien. El termostato estaba regulado algo alto, aunque no se si fui yo el que lo desregulo cuando desarme el panel para ver que los contactos esten bien. los cuales estaban perfectos, limpios y sin falsos contactos
Llego a -27 en el freezer y 2 en la heladera. Bajo el termostato, y corta. Luego de un buen rato y fuzando a que arranque antes dejando abierta la puerta, la heladera arranco lo mas bien
Durante el funcionamiento le mande un poco mas de gas (r134a) e hice que subiera un poco la presion de baja. Quedo mas o menos en -7 pulgadas de hg. El amperaje ni se movio de los 1,2 A que andaba consumiendo, a pesar de cargarle algo mas
Me extraño lo de la baja caliente y cuando volvi a casa revise mi heladera (tengo la misma gafa pero dos años mas nueva) y tambien el caño d ebaja retorna caliente al compresor y la misma funciona de 10
Ahora si que estoy desconcertado. Lo unico que me queda ir a revisar es a la casa de la clienta que no tenga baja tension
Saludos
Hoy fui a lavar el auto al taller. Y ya que estabamos prendi la heladera para ver que pasaba
Cuando me lleve la heladera. Si la enchufaba, en el acto saltaba el protector termico. Aca, luego de dos dias desenchufada arranco y empezo a enfriar bien
Por las dudas coloque una valvula pinche y ahi si me desconcerte. Estaba trabajando a eso de -10 pulgadas de hg, el retorno vuelve caliente, pero la heladera enfria bien. El termostato estaba regulado algo alto, aunque no se si fui yo el que lo desregulo cuando desarme el panel para ver que los contactos esten bien. los cuales estaban perfectos, limpios y sin falsos contactos
Llego a -27 en el freezer y 2 en la heladera. Bajo el termostato, y corta. Luego de un buen rato y fuzando a que arranque antes dejando abierta la puerta, la heladera arranco lo mas bien
Durante el funcionamiento le mande un poco mas de gas (r134a) e hice que subiera un poco la presion de baja. Quedo mas o menos en -7 pulgadas de hg. El amperaje ni se movio de los 1,2 A que andaba consumiendo, a pesar de cargarle algo mas
Me extraño lo de la baja caliente y cuando volvi a casa revise mi heladera (tengo la misma gafa pero dos años mas nueva) y tambien el caño d ebaja retorna caliente al compresor y la misma funciona de 10
Ahora si que estoy desconcertado. Lo unico que me queda ir a revisar es a la casa de la clienta que no tenga baja tension
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damian_12
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#46291
por damian_12
Respuesta de damian_12 sobre el tema Heladera y freezer gafa con problemas
Bueno, actualizo. El freezer gafa funciona de 10 con el motor de 134a
Y la heladera me trajo un par de problemas.
Desvincule el mc del equipo e hice las pruebas de rendimiento como en el otro post estaba detallada
Lo arranco y hago subir 200 psi, lo paro y luego de un rato intento arrancarlo, y no hay caso, no quiere arrancar. Ni por mas que despresurize lo hace y corta por el protector termico. Despues de unos minutos ya sin presion arranca lo mas bien
Cierro alta y baja y la presion subio a 500 psi y se queria ir mas. Lo pare por las dudas, y ya me tenia que ir, asi que lo deje para mañana
Otra cosa que hice, fue encenderlo, en vacio, sin conectar ningun caño, arranca, ahi mismo lo paro y cuando lo vuelvo a intentar enchufarlo, no quiere arrancar, corta por termico
Para mi que el mc esta mal
Otra consulta, las pruebas de rendimiento se hacen con el relay y protector termico o se hacen arrancandolo de manera manual? este motor tiene protector termico y rele del tipo electronico
Saludos
Y la heladera me trajo un par de problemas.
Desvincule el mc del equipo e hice las pruebas de rendimiento como en el otro post estaba detallada
Lo arranco y hago subir 200 psi, lo paro y luego de un rato intento arrancarlo, y no hay caso, no quiere arrancar. Ni por mas que despresurize lo hace y corta por el protector termico. Despues de unos minutos ya sin presion arranca lo mas bien
Cierro alta y baja y la presion subio a 500 psi y se queria ir mas. Lo pare por las dudas, y ya me tenia que ir, asi que lo deje para mañana
Otra cosa que hice, fue encenderlo, en vacio, sin conectar ningun caño, arranca, ahi mismo lo paro y cuando lo vuelvo a intentar enchufarlo, no quiere arrancar, corta por termico
Para mi que el mc esta mal
Otra consulta, las pruebas de rendimiento se hacen con el relay y protector termico o se hacen arrancandolo de manera manual? este motor tiene protector termico y rele del tipo electronico
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- Banco de prueba para aire acondicionado split