question-circle Pregunta consulta de porque me ocurre esta falla cuando instalo motor compresor

Más
- #53348 por dsbordon
Hola, me parece que llevarlos hasta 10psi es una barbaridad. Esta que rebalsan de refrigerante.
Si no tenes referencia sobre la cantidad de gas que lleva deberías cargar de a poco. Unos 50 gr para romper vacio y puesta en marcha, luego un poco mas y esperar. Dejar funcionar y controlar presiones y temperaturas. Si es necesario agregar otro poco y de nuevo esperar, y asi hasta que tengas consumos, presiones y temperaturas aceptables.
Después de 12 hs por lo menos los parámetros deben permanecer estables y el Mc no debería cortar por térmico. Y no deberías tener hielo en el retorno.

Lo correcto es cargar con balanza el peso que indica la placa de datos. Es la mejor manera de no tener reclamos ni perder tiempo ni plata.
Ya con el correr del tiempo te vas a ir poniendo canchero. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53373 por Diego
Buenas...

¿Qué refrigerante lleva?
¿Qué temperatura necesitas obtener?
Una excesiva carga de gas puede provocar la demora en la ecualización de las presiones.
El siguiente usuario dijo gracias: marcos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.