file Pregunta causas principales por las que se daña un compresor

Más
#13312 por gfc
estuve estudiando eh... asi que voy denuevo xmiedo
como comento Diego es una de las causas y pueden ser estas:
Las causas de la alta presión de descarga son:
* Condensador bloqueado o sucio
* Tubería de la línea de descarga pequeña
* Ventilador del condensador fuera de servicio
* Carga de refrigerante excesiva
* Aire o no condensables en el sistema
* Condensador pequeño.
una alta temperatura de descarga hace que el aceite del mtc se descomponga
A temperaturas internas la descarga en el cilindro, de 160°C,
la película de lubricación es prácticamente evaporada.
lo cual provoca carbonilla, formacion de acidos y todas sus consecuencias
si la temp de descarga es menor a 105 c se puede esperar que el mtc tenga una vida larga
la fuente de esto la saque de un manual que esta aqui en el foro
asi que hay mucha imfo para seguir aprendiendo,y felicitaciones por su actitud docente hacernos mover las neuronas
saludos Gustavo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, tantor y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem Autor del tema
#13321 por conatem
xputear

Les Falta la principal y la de mayor peso


que pena el foro lo componemos solo 5 bueno o solo son los que postean los demas que?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem Autor del tema
- #13322 por conatem
No pasa nada si nuestra respuesta no es la apropiada mas se ha perdido en la guerra

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem Autor del tema
- #13338 por conatem
Señores que pena nadie se la puso la principal causa de que un compresor se Dañe somos Nosotros

Si no se hagan xtimido ya que:

Las causas de la alta presión de descarga son:

Estas son atribuibles al dueño del equipo

* Condensador bloqueado o sucio por falta de mantenimiento ya sea por flojera del frigorista o por Tacañeria del usuario entiendase dueño
* Ventilador del condensador fuera de servicio

Para el "Técnico"

* Tubería de la línea de descarga pequeña
* Carga de refrigerante excesiva
* Aire o no condensables en el sistema
* Condensador pequeño.
* Malas Practicas

En pocas palabras nosotros por nuestra inexperiencia o falta de preparacion provocamos daños al compresor

y si no estan de acuerdo sustentenlo pero con bases

saludos

dejo abierto el tema para los esepticos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13339 por gfc
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xjuaa

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorgag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena