file Pregunta Heladera mostrador 2 puertas no enfria comoo corresponde

Más
#13432 por fed_sistemas
Buenas tardes colegas.
Estoy teniendo un problema con una heladera mostrador 2 pueertas a la cual por un corte de luz se le quemoo el motor de 1/3. El dueño compro un AE 9430 ES olvidandose de comprar el filtro.
Como era un día domingo y al encontrarme sin uno deje el mismo.-
El problema consiste en que le hago la carga de gas ( R22 ) el cual al funcionar a 20 psi o 25 psi no enfria lo que corresponde, por tal motivo no corta termostato. Recien empieza a enfriar cuando funciona a 40 psi, con respecto al consumo varia de 2 a 2.5 amp respectivamente. El caño de alta, motor y filtro secado muy caliente. NUnca acostumbro poner valvula de servicio en alta por eso no paso datos y la evaporacion es por caplar.
Desde ya agradecido y esperando alguna pista que me ayude. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13435 por linares1955
Respuesta de linares1955 sobre el tema Re: Heladera mostrador 2 puertas no enfria comoo corresponde
Fíjate en las características de r22 porque no concuerdan las presiones
aca te mando la info lo saque de ansal
o sino en el foro que hay mas información

Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.

espero que te sirva
Daniel
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13436 por tantor
la unidad anterior con que gas trabajaba, cual era el compresor que tenia antes, el capilar que largo y que diametro interno tiene, el filtro deshidratador seguro es del tipo familiar.Podes confirmar estos datos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13441 por lamenabar
Fed-sistemas, deberias consultar la tabla de PT y fijarte en que presiones se desempeña el R-22 para que obtengas los resultados que esperas de esa heladera,es importante que tomes presiones de alta y baja y asi podras ajustar la carga de gas,al ser un sistema por capilar deberas cargar lentamente el gas,hasta ver que se cubra todo el evaporador y tengas un retorno fresco al MC. xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13455 por piper
hola fed, la presion es alta, se ve q el condensador esta sobrecalentado, limpia la condensadora,
opcion A: sopleteas la condensadora
opcion B: desarmas todo el circuito electrico tapas bien los caños y lo agarras con la hidrolavadora
espero q te sirva
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc