file Pregunta exibidora comercial

Más
#29168 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: exibidora comercial
PERDON: si ya lo sabes, la bobina del relé va para abajo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, the frio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#29284 por enrikesenna
Respuesta de enrikesenna sobre el tema Re: exibidora comercial
muchas gracias agradezco su ayuda, no consigo el capacitor de 50-60mf. pregunto puedo remplazarlo x uno de 50 solo o 60? o depende de la bonina de mi relay?

senna enrike

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#29298 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: exibidora comercial
Estimado el capacitor de arranque puede ser de 50 o de 60 UF, en este caso actúa unicamente en el momento del arranque. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: the frio, equilibrado, enrikesenna

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.