file Pregunta Paro de heladera/Nevera por PB y Válvula solenoide

  • conatem
  • Avatar de conatem
#30501 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Paro de heladera/Nevera por PB y Válvula solenoide
generalmente el método pump down es muy empleado en las cámaras de refrigeración y tambien se ve mucho en equipos de aire acondicionado de capacidades superiores a los 60,000 btu.

en los denominados paquetes, manejadoras de aire, root top, chillers y aplicaciones especiales.

con respecto al comentario de Juan es cierto que lo puedes hacer de esa forma aunque nada mejor que para al compresor con casi nada de presión.

logrando un arranque mas suave y lubricado ya que el esfuerzo mecánico y eléctrico disminuye significativamente, podriamos decir que es muy similar a cuando cerramos la linea de liquido para almacenar el gas.

aunque controlado por el termostato de ese modo aseguramos una vida mas larga al compresor.

seguramente ururef le dará el toque fino al tema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena