Pregunta Termostato comercial de ambiente motech
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#31831
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Termostato comercial de ambiente motech
El bulbo lo coloque
Tiene dos forzadores en la parte superior donde se ven los caños del evaporador en la parte de atrás sin que toque los caños.
Mi duda es que conecte los dos de la punta 2 y 1.
Y para mi lo tendré que conectar en el medio 4 y 2 según los consejos que me han dado.
Tiene dos forzadores en la parte superior donde se ven los caños del evaporador en la parte de atrás sin que toque los caños.
Mi duda es que conecte los dos de la punta 2 y 1.
Y para mi lo tendré que conectar en el medio 4 y 2 según los consejos que me han dado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mandres
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 36
#31835
por mandres
Respuesta de mandres sobre el tema Re: Termostato comercial de ambiente motech
Si no veo mal la foto el común es el del medio o sea el 4, y a la derecha visto de frente debería conectarse el del frío o sea el 2, con respecto al lugar yo los pongo donde se pueda tener una referencia mas " precisa" del frío del gabinete, más alejado del evaporador pero no cerca de la puerta, a veces utilizo un trozo de cablecanal +/- 5 a 10 cm y pongo ahí el bulbo. Si tenes dudas como dice Tantor midiendo continuidad o con una lámpara te vas a dar cuenta, acordate a la derecha frío y a la izq el calor, algunos tienen la letra P, 1 y 2.-
Suerte, seguramente lo vas a resolver enseguida.
Espero haberte ayudado
Suerte, seguramente lo vas a resolver enseguida.
Espero haberte ayudado
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#32102
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Termostato comercial de ambiente motech
Para dar por finalizado conecte 4 y 1 y comenzó a funcionar muchas gracias a todos.
Un abrazo y felices fiestas
Un abrazo y felices fiestas
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mariner310
#32124
por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: Termostato comercial de ambiente motech
Buen día querido amigo Jorge, me alegra saber que esta resuelto y aprovecho también para desearte un muy feliz comienzo de año, muchas bendiciones para ti y tus amados.
Un amigo.
Un amigo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- causas principales por las que se daña un compresor