- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Cambio de compresor rotativo en freezer costan Melody
Pregunta Cambio de compresor rotativo en freezer costan Melody
- ururef
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35413
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema freezer costan Melody
Falto algo chiquito: el compresor nuevo no entra dentro del lugar donde iba el compresor original, por eso tuve que levantar unos 3 cm el freezer para lograr que el compresor de reemplazo entrara en este lugar. Para que lo noten solo vean las fotos y verán una línea (3cm) blanca por debajo, lo pinté así para que lo puedan identificar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74, josal y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#35448
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Cambio de compresor rotativo en freezer costan Melody
ururef no esta claro que hiciste primero con el capilar ,decis que son dos y para que medis uno ,lo cortas y lo volves a poner ,aclara bien la primera situacion por favor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35450
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambio de compresor rotativo en freezer costan Melody
En la primera intente añadir capilar, sin sacar el original y agregando capilar del mismo diámetro intente llegar a los parámetros deseados, pero no se logró. La solución fue un nuevo capilar para un nuevo refrigerante, 2 capilares de 1.50m de largo por0.80mm de diámetro. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74, alfrio, refrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#35516
por Diego
Hola Oscar.
¿Qué técnica empleaste para determinar el largo y diámetro del capilar?
Gracias.
Respuesta de Diego sobre el tema Cambio de compresor rotativo en freezer costan Melody
ururef escribió: La solución fue un nuevo capilar para un nuevo refrigerante, 2 capilares de 1.50m de largo por0.80mm de diámetro. Saludos
Hola Oscar.
¿Qué técnica empleaste para determinar el largo y diámetro del capilar?
Gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35526
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambio de compresor rotativo en freezer costan Melody
Dividí la capacidad del compresor entre 2, y calcule el capilar para este rendimiento, usé el calculo de tecumseh, que para mi es el mas acertado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- calculos de capilares para refrigeracion TECUMSEH