Pregunta Equipo enfriado por agua forma espuma en el aceite al momento de arrancar
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35731
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Equipo enfriado por agua forma espuma en el aceite al momento de arrancar
Para mi la pregunta es esta:..."Mi pregunta principal es si una maquina viene calculada para 37 a 40 °C la temperatura de condensacion, puede trabajar bien con un agua de refrigeracion de 30 a 32 °C, me parece muy caliente para lograr desplazar calor del refrigerante en el condensador rapidamente, y creo por eso me genera mucha presion de alta, pido apoyo si me equiboco.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35732
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Equipo enfriado por agua forma espuma en el aceite al momento de arrancar
Este es el desenlace, el resultado, la solución, el arreglo, el fin = THE END
"..Agradecido por sus comentarios, les participo que se realizo una prueba con agua de entrada de 24 °C, esta vez el equipo si permitió mantener el transitorio, se incremento el diferencial del agua que antes era casi nulo a cerca de 8 °C (Delta T entrada y salida)
Las presiones de baja fueron 58 psi. ambos circuitos. Dándome una temperatura de retorno de 5,5 °C. (esta va a aumentar al tener carga)
Las presiones de alta 260 psi, (temperatura de 40.8 °C) esta ultima es la temperatura a la salida del condensador.
Las válvulas de expansión son Termostaticas de presión constante,
La aplicación es para un secador de aire ( a 4°C el punto de rocío).
Esta obsevacion se hizo por una hora.
El problema observado que el cliente ha aumentado los equipos que están acoplados a esa torre de enfriamiento y la planta ha crecido esto nos hace subir la temperatura del agua hasta 33°C durante la noche y en el día hasta dos grados mas.
"..Agradecido por sus comentarios, les participo que se realizo una prueba con agua de entrada de 24 °C, esta vez el equipo si permitió mantener el transitorio, se incremento el diferencial del agua que antes era casi nulo a cerca de 8 °C (Delta T entrada y salida)
Las presiones de baja fueron 58 psi. ambos circuitos. Dándome una temperatura de retorno de 5,5 °C. (esta va a aumentar al tener carga)
Las presiones de alta 260 psi, (temperatura de 40.8 °C) esta ultima es la temperatura a la salida del condensador.
Las válvulas de expansión son Termostaticas de presión constante,
La aplicación es para un secador de aire ( a 4°C el punto de rocío).
Esta obsevacion se hizo por una hora.
El problema observado que el cliente ha aumentado los equipos que están acoplados a esa torre de enfriamiento y la planta ha crecido esto nos hace subir la temperatura del agua hasta 33°C durante la noche y en el día hasta dos grados mas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#35737
por martinie
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de martinie sobre el tema Equipo enfriado por agua forma espuma en el aceite al momento de arrancar
Para agregar mas confusión:
) El límite inferior de enfriamiento queda fijado por la
temperatura húmeda del ambiente y una aproximación
(véase Apéndice II) a ella de hasta 3 0
C (suelen reco
mendarse aproximaciones de entre 4 a 6 0
C).
Esto puede significar temperaturas mínimas de enfria
miento de agua o líquidos de 24 a 32 0
C en las horas
centrales diurnas de verano (para temperaturas húme
das de ambiente de 21 a 26 0
C, dependiendo de la zona).
En el caso de condensadores evaporativos de sistemas frigo
ríficos, en verano y con las temperaturas de bulbo húmedo
citadas, pueden obtenerse las presiones correspondientes a
unas temperaturas de condensación de 32 a 37 0
C.
Desde el punto de vista energético, son ventajosos los sis
temas evaporativos, tanto más cuanto más elevadas y con
mayor duración se den las temperaturas del ambiente.
Tanto en el caso de condensadores como en el de torres,
atendiendo a sistemas frigoríficos de climatización, el
empleo de sistemas evaporativos permite rebajar las
temperaturas de condensación en verano hasta unos
15 0
C o más, según los casos, con respecto a las obteni
bles enfriando por aire, lo que se traduce en un
considerable aumento de capacidad del compresor y de
reducción de potencia para su accionamiento, que re
percute en notables ahorros energéticos de entre un 20
a 30% con respecto a los procedimientos de enfriamien
to de condensación por aire.
www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem..._GT4_07_05eca613.pdf
Pagina 11
Otro:
www.angelfire.com/in4/ing-alimentos/Download.htm
Guillermo
) El límite inferior de enfriamiento queda fijado por la
temperatura húmeda del ambiente y una aproximación
(véase Apéndice II) a ella de hasta 3 0
C (suelen reco
mendarse aproximaciones de entre 4 a 6 0
C).
Esto puede significar temperaturas mínimas de enfria
miento de agua o líquidos de 24 a 32 0
C en las horas
centrales diurnas de verano (para temperaturas húme
das de ambiente de 21 a 26 0
C, dependiendo de la zona).
En el caso de condensadores evaporativos de sistemas frigo
ríficos, en verano y con las temperaturas de bulbo húmedo
citadas, pueden obtenerse las presiones correspondientes a
unas temperaturas de condensación de 32 a 37 0
C.
Desde el punto de vista energético, son ventajosos los sis
temas evaporativos, tanto más cuanto más elevadas y con
mayor duración se den las temperaturas del ambiente.
Tanto en el caso de condensadores como en el de torres,
atendiendo a sistemas frigoríficos de climatización, el
empleo de sistemas evaporativos permite rebajar las
temperaturas de condensación en verano hasta unos
15 0
C o más, según los casos, con respecto a las obteni
bles enfriando por aire, lo que se traduce en un
considerable aumento de capacidad del compresor y de
reducción de potencia para su accionamiento, que re
percute en notables ahorros energéticos de entre un 20
a 30% con respecto a los procedimientos de enfriamien
to de condensación por aire.
www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem..._GT4_07_05eca613.pdf
Pagina 11
Otro:
www.angelfire.com/in4/ing-alimentos/Download.htm
Guillermo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.