question-circle Pregunta Equipo enfriado por agua forma espuma en el aceite al momento de arrancar

Más
#35731 por ururef
Para mi la pregunta es esta:..."Mi pregunta principal es si una maquina viene calculada para 37 a 40 °C la temperatura de condensacion, puede trabajar bien con un agua de refrigeracion de 30 a 32 °C, me parece muy caliente para lograr desplazar calor del refrigerante en el condensador rapidamente, y creo por eso me genera mucha presion de alta, pido apoyo si me equiboco.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35732 por ururef
Este es el desenlace, el resultado, la solución, el arreglo, el fin = THE END

"..Agradecido por sus comentarios, les participo que se realizo una prueba con agua de entrada de 24 °C, esta vez el equipo si permitió mantener el transitorio, se incremento el diferencial del agua que antes era casi nulo a cerca de 8 °C (Delta T entrada y salida)
Las presiones de baja fueron 58 psi. ambos circuitos. Dándome una temperatura de retorno de 5,5 °C. (esta va a aumentar al tener carga)
Las presiones de alta 260 psi, (temperatura de 40.8 °C) esta ultima es la temperatura a la salida del condensador.
Las válvulas de expansión son Termostaticas de presión constante,
La aplicación es para un secador de aire ( a 4°C el punto de rocío).
Esta obsevacion se hizo por una hora.

El problema observado que el cliente ha aumentado los equipos que están acoplados a esa torre de enfriamiento y la planta ha crecido esto nos hace subir la temperatura del agua hasta 33°C durante la noche y en el día hasta dos grados mas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#35737 por martinie
Para agregar mas confusión:

) El límite inferior de enfriamiento queda fijado por la
temperatura húmeda del ambiente y una aproximación
(véase Apéndice II) a ella de hasta 3 0
C (suelen reco­
mendarse aproximaciones de entre 4 a 6 0
C).
Esto puede significar temperaturas mínimas de enfria­
miento de agua o líquidos de 24 a 32 0
C en las horas
centrales diurnas de verano (para temperaturas húme­
das de ambiente de 21 a 26 0
C, dependiendo de la zona).
En el caso de condensadores evaporativos de sistemas frigo­
ríficos, en verano y con las temperaturas de bulbo húmedo
citadas, pueden obtenerse las presiones correspondientes a
unas temperaturas de condensación de 32 a 37 0
C.
Desde el punto de vista energético, son ventajosos los sis­
temas evaporativos, tanto más cuanto más elevadas y con
mayor duración se den las temperaturas del ambiente.
Tanto en el caso de condensadores como en el de torres,
atendiendo a sistemas frigoríficos de climatización, el
empleo de sistemas evaporativos permite rebajar las
temperaturas de condensación en verano hasta unos
15 0
C o más, según los casos, con respecto a las obteni­
bles enfriando por aire, lo que se traduce en un
considerable aumento de capacidad del compresor y de
reducción de potencia para su accionamiento, que re­
percute en notables ahorros energéticos de entre un 20
a 30% con respecto a los procedimientos de enfriamien­
to de condensación por aire.

www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem..._GT4_07_05eca613.pdf

Pagina 11

Otro:

www.angelfire.com/in4/ing-alimentos/Download.htm

Guillermo

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.