Pregunta Codigo error E2 equipo dividido technocold
- gustavnio
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 160
alguno de uds tendra a mano el codigo de errores de la unidad comercial dividida technocold, modelo csk 203b, 2,5hp en r404. el tema es que marca E2 en el display.
De momento entiendo que enfria slo que aveces corta en los 10 u 11 grds C. Esta seteada para -18grds C
Querria tener a mano alguna sugerencia de que podria ser antes de intervenir
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 160
gracias por el dato de la sonda
por lo demas pase a ver la camara y enfria hasta los 5°C nada mas, la temp de los alimentos esta en ese valor
el seteo de tempp se lo puede hacer desde lo -18°C hasta los -25°C
sospechaba que descongelado quedaba actuando y por eso no enfriaba; pero no: mientras el ntc enfria, el descongelado esta desconectado.
tome presiones en ambos lados y me dieron con 29°C de ambiente 19 psi de baja y 265 de alta;
limpie bien condensador y los forzadores estan algo duroa pero no les cuesta arrancar y tienen buen flujo de aire
de las 8 filas de caños del evaporador solo las 3 superiores y 3 inferiores se verifica la presencia de hielo; no asi en la parte central
pienso en que alguno de los capilares podria estar tapado
alguno de los colegas me podra dar una mano con esto
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 160
hola uruururef escribió: Puede que la sonda te tire falla por no llegar a temperatura de evaporador, veo una presión "normal" de alta, y una presión muy alta en alta. Esto sumado al defecto del deshielo justo en el flujo de aire del forzador, sería algo así como una presión muy alta (temperatura alta del líquido), falso frío, o es bajo rendimiento del compresor, es importante que lo limpies con mucha agua, y si esta limpio mide temperatura del compresor, y además el subenfriamiento y sobrecalentamiento. saludos
la verdad que esta todo mas que limpio, las 2 serpentinas estan practicamente nuevas, se ve que no tuvo mucho uso vaya a saber uno porque
de subenfriamiento tengo 4grd y de sobreclentamiento 7grd
lo del deshielo anda bien inicia defrost cuando manda el combi
por lo de la sonda coincido: deberia solucionar el tema de la temp para ver si se borra el codigo e2
no se entiende lo de las presiones, aclaramelo por favor
gracias