Pregunta consulto por exibidora presion de alta muy baja
- colo9
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 356
#41333
por colo9
consulto por exibidora presion de alta muy baja Publicado por colo9
hola gente tanto tiempo hice cambio de compresor y sode uncapilar de 0.90al filtro para poner una valvula la carge con 300 gs es una visu de gafa enfri de primera tengo buen retorno corta a los 2 ° presion de baja 15lb con mo 49 y la alta cerca de los 30 lb puede ser que por el capilar de la balbula al ser el paso tan fino no llegue a medir bien .gracias
El tema ha sido cerrado.
- gustavnio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 160
#41335
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema consulto por exibidora presion de alta muy baja
hola colo
habria que ver que mtc pusiste y que temp de evapo deseas como para conjeturar algo
con esas presiones si es freezer tendrias algo asi como -17 de evaporacion y 10 o 12 grd de condensacion...............fijate en las tablas
por mas capilar que hayas puesto deberia medir bien la presion ya que en forma estatica la presion se reparte de igual forma en todas direcciones ( principio de pascal) solo habria caida de presion si hay flujo o circulacion de fluido
capaz anda mal el manifold
habria que ver que mtc pusiste y que temp de evapo deseas como para conjeturar algo
con esas presiones si es freezer tendrias algo asi como -17 de evaporacion y 10 o 12 grd de condensacion...............fijate en las tablas
por mas capilar que hayas puesto deberia medir bien la presion ya que en forma estatica la presion se reparte de igual forma en todas direcciones ( principio de pascal) solo habria caida de presion si hay flujo o circulacion de fluido
capaz anda mal el manifold
POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ:
QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933
El tema ha sido cerrado.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#41336
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulto por exibidora presion de alta muy baja
Prueba aflojar un poco el ovulo con la tapa y la heladera apagada, en muchos casos esas te mienten por no empujar bien el ovulo.
La otra a tener en cuenta es que temperatura ambiente tenes para la condensación, te recomiendo midas sobrecalentamiento y subenfriamiento, ahí sabrás con la heladera en temperatura si el capilar esta bien calculado. Según comentas la heladera enfría, ahora según tu investigación sabrás si durará mucho o poco tiempo funcionando.Saludos
La otra a tener en cuenta es que temperatura ambiente tenes para la condensación, te recomiendo midas sobrecalentamiento y subenfriamiento, ahí sabrás con la heladera en temperatura si el capilar esta bien calculado. Según comentas la heladera enfría, ahora según tu investigación sabrás si durará mucho o poco tiempo funcionando.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, alfrio
El tema ha sido cerrado.
- sergio luis
- Fuera de línea
#41364
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema consulto por exibidora presion de alta muy baja
Hola Colo. A pesar de que en el capilar vas a medir una presión un tanto menor que la mayor presión que midas en el condensador, pues en el capilar circula el refrig. en forma de líquido (y para pasar a ese estado, debe necesariamente bajar la presión). El problema, seguramente se debe a que hay una severa restricción (seguramente causada por la "colada" de la soldadura) en alguna parte de la porción de capilar y/o válvula que agregaste.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933
El tema ha sido cerrado.
- colo9
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 356
#41377
por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema consulto por exibidora presion de alta muy baja
se ve que el ovulo estaba muy adentro y marcaba cualquiera ya esta terminada y quedo barbara gracias por las respuestas .tama cerrado
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- S.O.S.: Trabado en limpieza con R141B de condensadores Heladera 2 puertas con capilar