Pregunta Como determinar la seccion del cable de una conservadora
- jackz33
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
- #44139
por jackz33
Como determinar la seccion del cable de una conservadora Publicado por jackz33
hola a todos nuevamente les habia comentado que estoy en proceso de aprendisaje
y esta vez les quiero hacer la siguiente consulta
Como puedo calcular la seccion de un cable conductor, cual es la formula y segun que parametros debo calcular esta seccion.
De ante mano muchas gracias a todos nuevamente por la ayuda brindada.
y esta vez les quiero hacer la siguiente consulta
Como puedo calcular la seccion de un cable conductor, cual es la formula y segun que parametros debo calcular esta seccion.
De ante mano muchas gracias a todos nuevamente por la ayuda brindada.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#44144
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema seccion del cable de una conservadora
se considera segun tablas (aproximadamente) seccion de cable 1 mm 6 amper (algunos toan 7,5 A), para dimensionar deberas saber que consumo tiene el artefacto, aparato, a conectar , (ojo tener en cuenta los picos y cuando pueda trabarse el compresor o motor)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- friofrio
- Fuera de línea
#44147
por friofrio
Respuesta de friofrio sobre el tema seccion del cable de una conservadora
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#44165
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema seccion del cable de una conservadora
Hola colega.
La corriente para el calculo es la de rotor bloqueado.
S = 2.L.W
K.e.v
Para líneas monofasicas.
S = L.W
k.E.V
La corriente para el calculo es la de rotor bloqueado.
S = 2.L.W
K.e.v
Para líneas monofasicas.
S = L.W
k.E.V
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#44166
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema seccion del cable de una conservadora
Bueno no salio como lo escribí
S = 2.L.W esto sobre
K.e.v
y el otro igual.
S = 2.L.W esto sobre
K.e.v
y el otro igual.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.