question-circle Pregunta Como determinar la seccion del cable de una conservadora

Más
#44167 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema seccion del cable de una conservadora
bueno so no se entiende, pido disculpas, no logro subir la formula desplegada, veo mañana
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44211 por Toao
debes conocer cual es la potencia total en w de todo el equipo, la distancia entre el punto de conexión y la máquina a este valor lo multiplicas x 2, despues armas esta fórmula que es solo para instalaciones de dos lineas(bifasicas).

L= LARGO TOTAL DEL CABLE IDA Y VUELTA
W= POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO
e= CAIDA MAXIMA DE TENSIÓN ACEPTADA SEGÚN PAIS (MI CASO 2 V)
0.0175COEFICIENTE PARA EL COBRE
E= TENSION DE LINEA
(L*W*0.0175)/( E*e)= mm de sección de cable

un pequeño aporte al grupo

Toao
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44229 por josal
Carga Inductiva refrigerador

La nevera de uso domestico según especificaciones, se consiguen de 12, 14. 16 y 22 pies cúbicos de capacidad, con consumo de potencia de acuerdo a esas dimensiones, se alimenta de una fase+neutro+tierra.

Suponiendo que se tiene una nevera de 16 pies cúbicos, calcular el calibre de los conductores de alimentación y la protección.

a.- se ubica el artefacto y su carga respectiva
b.- se determina la corriente nominal (IN) del equipo y luego la del conductor (IC)

IN = 750W/120V IN = 6.25A; IC> o = IN * 1.25 IC > o = 7.81A

Según la tabla para calibre, el conductor recomendado es el TW 12 AWG

Cu. Este soporta hasta un máximo de 20ª por tanto:

IC = 20A 2 conductores (L1 + N) TW 20 AWG Cu.
Se calcula la corriente de protección (IP)

IP> o = IN*1,75 IP> o = 13,66 A el numero de polos es 1, interruptor a usar es de 1x20, enchufable
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#44237 por ururef
Y para los que andamos en esto, cualquiera de las formulas aportadas por los colegas, o las mismas tablas ya pensadas en caídas de tensión etc, son validas y confiables .
Solo deben tener cuidado de encontrar lo correcto para su país en VOLTAJE Y FRECUENCIA (HZ), aunque la frecuencia cambiada funcionaría igual, duraría menos. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal