#45125 por zorro
consulta al gremio Publicado por zorro
con la cuarta instalación iniciando esta temporada,me doy de narices con el cuarto drama,los cuatro equipos al liberar refrigerante,oh gran sorpresa estan vacios,pregunto estoy de yeta oh esta pasando algo que no se,para no tener problema con garantia no desarme las condensadoras, tan solo he sacado tapa superior viendo sobre la plataforma de armado manchones de lubricante,quisiera saber experiencias de colegas saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45127 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulta al gremio
Evidentemente si podes jugale a la lotería, ja ja ja
Estimado no es yeta creo segun entiendo, que es una sola marca y no debe dejarse así la cosa, la perdida deberías detectarla luego de hacer el vacío, se debería mover la aguja y perder vacío. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45128 por zorro
Respuesta de zorro sobre el tema consulta al gremio
las he dejado así,pues la perdida es evidentemente en interior de condensadora,como para los servicios de garantía somos siempre los villanos ,eh decidido obligarlos a mejorar o salir de mercado, por mala publicidad,esto es debido al trato abusivo hacia todo instalador que no sean ellos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45132 por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema consulta al gremio
A mi no me paso nunca creó que reclamaría a la garantía las ui venían selladas a vacío ?, al abrir los robinetes zcon las allen había vacío o nada ? Tenía el condensador golpeado? Donde estaba la mancha?
Que marca son los equipos eran todos iguales como para evitarlos jeje!!
Comenta como te fue

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45133 por condor
Respuesta de condor sobre el tema consulta al gremio
Van a instalar un equipo y la unidad interior sin presion interna.
1- Se instala igual, en el momento. Con el control de estanqueidad normal. Se deja observado por escrito.
2- Se pide cambio de la unidad en la casa de compra.
3- Se hacen pruebas de estanqueidad por 24 hs mas.

Creo que lo correcto seria la 3, pero yo en el apuro realizo la opcion 1. Si hay problemas que vengan de garantia. Que opinan?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.