file Pregunta Cortar tensión en unidad exterior

Más
#45315 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Cortar tensión en unidad exterior
El problema que nuestro 220 VAC, esta formado por dos fases vivas, de 110VAC y por tal motivo no se tira una línea neutro, en los caso que se lleva el neutro junto con las dos fases de 110, es en las unidades de 36000BTU donde las bobinas del contactor trabajan con 110VAC
Si quieres descubrir una línea de neutro, que en nuestro caso se encuentra en las toma de 110 VAC.
Mides cada línea con respecto a tierra.
La que te indique 110VAC es la fase
Entre neutro y tierra = 0 VAC y en algunos caso hay un retorno y podría indicar hasta 4VAC, esto ultimo es muy raro y nunca es mas de 4 VAC
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, henry

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45316 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Cortar tensión en unidad exterior
Hola a Todos,

Henry , lo primero es estar bien calzado con zapato de seguridad , Y utilizar escalera dieléctrica , de madera o fibra .
El uso del buscapolos de neón , inductivo o digital no siempre es recomendable . En instalaciones deficientes dan falsas lecturas , osea acusan con ambos cables.
Con el tester , una punta a tierra se puede determinar cual es la fase. Inclusive en instalaciones deficientes , con fase dará 120/220 volts .( dependiendo de la tension de red ) y en el neutro de 5 hasta 50 volts ( inductivos ).
La que mas me gusta es la vieja lampara con chicotes , ( puede ser también lampara serie ) no falla . Una punta a tierra y con la otra punta verificas cual de los bornes es fase.

Para armate una , un porta-lamparas , un bombillo de 5 watts. Los chicotes dos puntas de tester viejas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45317 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Cortar tensión en unidad exterior
Hola a Todos ,

Frisil ; No sabia que en tu pais , los 220 volt se conseguian así.
Acá en Bs As habia una vieja central electrica y en algunas zonas de Palermo era asi. Creo que ya lo cambiaron.

saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45318 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Cortar tensión en unidad exterior
Si en Venezuela las lineas de 220 y neutro solo están en las industria, en los hogares, solo hay 110 y neutro.
Se dividen desde el tablero, para que me entiendas mejor.
Con una línea de 110 VAC y neutro, se alimentan las tomas de corriente
Con la otra se alimenta las luminarias.
Hay técnicos que sacan los 220 VAC de una line desde una toma de corriente y la otra desde una iluminaria.
Yo siempre empiezo desde el tablero, para no sobre cargar la line.
También es bueno no sobrecargar las líneas con carga inductivas
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45322 por zorro
Respuesta de zorro sobre el tema Cortar tensión en unidad exterior
te paso un truco que utilizo en barcos,en vez de ser tu el neutro del busca polos ,coloca un cable como neutro del mismo ,de esta forma te permite dirigir cuanta tension deseas lo encienda,tambien puedes agrega lampara en serie,te recomiendo jugar con estas básicas herramientas,te llevaras algunas sorpresas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.