Respuesta de sergio luis sobre el tema que me dicen del triple vacio
Hola Josbol, buenas noches. Algunas veces ocurren situaciones en refrigeradores ó en aires acondicionados, donde no podemos , seguramente por un error nuestro, hacer andar el sistema correctamente, y a veces puede ser por la presencia de incondensables o directamente por algo de humedad en el sistema. Bueno, entonces está buena la práctica del triple vacío, que por otra parte considero que para nada está mal hacerla siempre, pero por una cuestión de tiempo no siempre la hacemos. Te paso a continuación cómo se desarrolla este método, advirtiéndote si embargo que es muy cierto eso de que los aceites se "destilen" cuando se le hace un vacío "mayor" al que corresponde, de modo que el vacío NO se mide por unidad de tiempo sino por otras unidades que nos permitirán llegar justamente al nivel de vacío permitido por el aceite de turno (en el caso de aceite mineral 500 micrones y en el caso de POE o sintético 250 micrones).
En el caso de un heladera doméstica y haciendo vacío desde la vál. de servicio solamente, en unos 8 a 10 min. se logra un vacío de 500 micrones (si no hay pérdidas en el sistema). A continuación te paso el párrafo:
7.3.5.- Proceso de Tres vacíos
En casos muy drásticos de contaminación de
agua en sistemas como cuando se tienen
condensadores enfriados por agua en el que
por alguna razón haya tenido contacto del
refrigerante con una gran cantidad de
humedad, se requiere hacer un proceso
llamado de tres vacíos para asegurar que
eliminemos la humedad del sistema.
Para realizar esto se debe seguir la siguiente
secuencia:
1. Conectar la bomba de vacío
apropiada al sistema.
2. Poner en marcha la bomba.
3. Detener la bomba cuando se tenga
una lectura de 1.500 micrones.
4. Romper el vacío con nitrógeno y
presurizar el sistema a 3 libras/pulg
2
y esperar de 30 a 60 minutos.
5. Liberar el nitrógeno del sistema.
6. Arrancar de nuevo la bomba de
vacío.
7. Detener la bomba cuando se tenga
una lectura de 1.500 micrones.
8. Romper el vacío con nitrógeno y
presurizar el sistema a 3 libras/pulg
2
y esperar de 30 a 60 minutos.
9. Liberar el nitrógeno del sistema.
10. Arrancar de nuevo la bomba de
vacío.
11. Detener la bomba cuando se tenga
una lectura de 500 ó 250 micrones
según el tipo de lubricante del
sistema.
12. Romper el vacío con el refrigerante
del sistema.
13. Completar la carga de refrigerante al
sistema
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47563 por Luis Guardia
Respuesta de Luis Guardia sobre el tema que me dicen del triple vacio
buenas noches ! compañeros, me da un poco de timides entrar en el tema de entendidos . pregunto: donde miden o se hace la medida de micrones? . Y no sabia que se deja en nitrogeno asta media hora en el sistema...pregunto : el nitrogeno en ese tiempo no daña los aceites? desde ya gracias a sus respuestas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47567 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema que me dicen del triple vacio
Hola Josbol, buenos días. El instrumento que permite leer con gran presición y en distintas escalas, micrones por ejemplo, se llama vacuómetro digital y hoy es más fácil conseguirlos aunque a un coste considerable. De todas formas y habida cuenta las buenas prácticas de refrigeración que deberíamos observar, se hace de gran utilidad contar con un instrumento de estas características y no sólo por medir con bastante exactitud presiones negativas en un sistema, sino también porque, aunque parezca inverosímil, el mismo "habla" y si sabemos escucharlo nos dirá alguna anomalía en el sistema, ejemplo: fuga ínfima casi indetectable con métodos tradicionales (agua y detergente) en alguna parte del sistema, interrupción de flujo de fluído en un capilar (falla en soldadura) y otras anomalías que no recuerdo en este momento. Claro, este saber "escuchar" lo dá la práctica, pero les aseguro que es una herramienta importantísima en la valija de un frigorista.
Por otra parte, Luis, el Nitrógeno es un gas inerte y sobretodo seco y ávido de captar humedad y retenerla en su masa sin ocasionar daño alguno (por lo menos que yo conozca) al aceite y mucho menos al sistema de refrigeración, por lo que su uso está muy difundido y es de práctica frecuente en un taller de refrigeración, en las fábricas de sistemas de refrigeración se usa para aportar una atmósfera de este gas para realizar soldaduras limpias (sin contaminar).
Por último, es un gas que encontramos en la composición de la atmósfera que respiramos, y luego para nada contaminante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Moderador y 2 persona(s) más.