Consulta rapida. Cuanto tiempo de vacio aproximadamente creen que deberia aplicar a un equipo de 3 mil frigorias, con 15 metros de caños horizontalmente. (Frio solo)

Gracias.
Última Edición: 10 Mar 2017 16:32 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2017 00:26 - 11 Mar 2017 19:06 #51726 por Leonardo1234
Santiago:

Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


El tiempo variará también dependiendo la capacidad de la bomba.
Última Edición: 11 Mar 2017 19:06 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2017 04:43 - 11 Mar 2017 19:07 #51733 por dsbordon
Hola Santiago,


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Última Edición: 11 Mar 2017 19:07 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gustavozotta, masaru, Leonardo1234, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2017 10:54 - 11 Mar 2017 19:08 #51736 por masaru
Hola a Todos ;


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Pero........son caros .
Última Edición: 11 Mar 2017 19:08 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2017 12:40 - 11 Mar 2017 19:08 #51737 por sergio luis
Hola, buén día. Concuerdo también con Leonardo y por supuesto con Masaru.


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.

s
Última Edición: 11 Mar 2017 19:08 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Leonardo1234, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2017 17:21 #51738 por gag2009
Hola muchachos, Perdón por la pregunta pero si leí bien comento que son 15 metros para un 3000, no suena como mucho.

Por la consulta ya te respondieron los demás colegas.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2017 18:37 #51739 por Charrua
Estimado antes de pensar en el vacio en tiempo, yo me preocuparia por limpiar los 15 metros de caño, luego haria vacio de acuerdo a las recomendaciones de los colegas, peroooo otra vez me preocuparia cuantos gramos de refrigerante debo agregar a partir de los 5 metros de instalacion .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Mar 2017 01:41 - 11 Mar 2017 19:12 #51743 por dsbordon
Buenas, Charrúa porqué limpiar la cañería?


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Última Edición: 11 Mar 2017 19:12 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Mar 2017 02:01 - 11 Mar 2017 19:17 #51744 por Charrua
Buenas,


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Última Edición: 11 Mar 2017 19:17 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Mar 2017 02:56 #51745 por SantiagoAire
Buenas noches.

Gracias a todos por brindar su opinion.

Antes que nada, soy conciente de que necesito un Vacuometro para realizar esta tarea, pero no lo tengo.

Tengo una Bomba de vacio Value VE235N 1/3hp. Al ser novato en el area estoy realizando esta operacion por (tiempo), por ejemplo: Al instalar un equipo de 3mil frigorias con 3 metros de caño, suelo aplicar 35 o 40 min de vacio segun el clima.

Ahora mi duda es, que pasaria con 15 metros de caño, deberia dejar funcionar mas tiempo la bomba o el mismo?. Se que sera dificil de responder debido a que no es habitual o legal hacerlo de esta manera. Pero bueno lamentablemente por el momento trendre que hacerlo. Intento dejar el equipo lo mas prolijo y estable para el cliente, de apoco tendre las herramientas necesarias.

La situacion del aire es la siguiente:
Instalar un Split de 3mil frigorias Frio solo R410a + Kit de insatalacion ( Todo nuevo ), los caños estan sellados y dentro de su envoltorio de fabrica, ( No creo tener que limpiarlos). Su ubicacion es horizontal.

Ademas por su larga extension, al abrir el gas y encender el equipo el manometro me indicara falta de gas, y debere completar los 120 psi, si no me equivoco.

No sabia que se me podia dañar la bomba de vacio por utilizarla de esta manera, ahora estoy preocupado.

Otra cosa,15 metros de caños para un split de 3mil, creo que es el maximo de distancia permitida.

Agradezco sus consejos, o surgerencias, primera vez que realizare una interconexion tan distante. Gracias, a todos encerio.