Pregunta Codigo de fallas equipos Bervill
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52065
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Codigo de fallas equipos Bervill
Hola, gracias Jose y Diego.
Efectivamente, es falla del sensor de ambiente.
Esta mañana me comunique con gente de fabrica y me dicen que puede ser pr1 o pf1, segun el controlador. Ya fui por ahi a pegar una mirada y no dio mas problemas. Cosa e´mandinga!
tome la temperatura de retorno con un termometro digital y me daban iguales lecturas.Segun el tecnico de fabrica puede ser un pico de tension o fallo en los bornes de entrada del controlador.
La marca de la controladora no la vi porque no desarme la caja.
Efectivamente, es falla del sensor de ambiente.
Esta mañana me comunique con gente de fabrica y me dicen que puede ser pr1 o pf1, segun el controlador. Ya fui por ahi a pegar una mirada y no dio mas problemas. Cosa e´mandinga!
tome la temperatura de retorno con un termometro digital y me daban iguales lecturas.Segun el tecnico de fabrica puede ser un pico de tension o fallo en los bornes de entrada del controlador.
La marca de la controladora no la vi porque no desarme la caja.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#52068
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Codigo de fallas equipos Bervill
Este archivo lo subí en una oportunidad al foro, si lo necesitas lo subo de nuevo. Lo estoy buscando.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52069
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Codigo de fallas equipos Bervill
Busque tranquilo amigo, no hay apuro. Lo espero. Siempre viene bien ese material.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#52090
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Codigo de fallas equipos Bervill
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, DOMI y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52093
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Codigo de fallas equipos Bervill
Muchas Gracias José!!
También esta el código de colores de cableado del tablero, se ahorra bastante tiempo de ser necesario cambiar el controlador.
Saludos!
También esta el código de colores de cableado del tablero, se ahorra bastante tiempo de ser necesario cambiar el controlador.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- como probar rendimiento del compresor?