Respuesta de Charrua sobre el tema Uso del fluido deshidratante..
Lo que más me llama la atención es que un profesor recomiende el uso de
Dehidratante sabiendo que los más barrido que se haga en el circuito siempre quedará algo de este fluido y terminará en el compresor rompiendo la aislacion del bobinado del mismo.
La humaedad se saca con vacío sin ecepcion, existen muchas técnicas para eso una de ellas seria , conectar la bomba de vacío ponerla en marcha e ir calentando los intercambiadores con pistola de calor para ayudar a salir la humedad.
Instalar filtro molecular durante 24 hs y nuevo cambio de filtro definitivo, pero nunca deshidrtatante.
Dehidratante sabiendo que los más barrido que se haga en el circuito siempre quedará algo de este fluido y terminará en el compresor rompiendo la aislacion del bobinado del mismo.
La humaedad se saca con vacío sin ecepcion, existen muchas técnicas para eso una de ellas seria , conectar la bomba de vacío ponerla en marcha e ir calentando los intercambiadores con pistola de calor para ayudar a salir la humedad.
Instalar filtro molecular durante 24 hs y nuevo cambio de filtro definitivo, pero nunca deshidrtatante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- DHT
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 14
#52379
por DHT
Respuesta de DHT sobre el tema Uso del fluido deshidratante..
imagino que habla de la limpieza que se hace interior de las cañerias, en los casos donde se usan los caños existentes, eso se hace con R141B y nitrógeno luego un buen vacío.
pero dicha maniobra es para sacar aceites, e impurezas.
pero nada tiene que ver con la deshidratación.-
pero dicha maniobra es para sacar aceites, e impurezas.
pero nada tiene que ver con la deshidratación.-
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52380
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Uso del fluido deshidratante..
Hola colegas.
Quizá para muchos sea un tema desconocido, pero el deshidratante venía de la mano con el R 12 fundamentalmente. Es básicamente acohol metílico, aunque se encontraba con distintos nombres, algunos lo vendían como "deshidratante" el que alguna ves use se llamaba "drayer".
En realidad no es un deshidratador, el alcohol cambia la temperatura de evaporación del agua, esto evita que se congele la humedad en el circuito de baja y le permite circular por el sistema, haciendo de las de él.
Ej.:
-Cuando usas deshidratante y filtro con silicagel, el alcohol desintegra la sílica y te tapa el capilar y filtro (queda polvo).
La recomendación, si usas deshidratante usa filtros de maya secos (sin deshidratante), acaso no dejaras la humedad adentro?, si vas a usar silica es porque quieres deshacerte de la humedad (leer las propiedades del silicayen).
-Usando alcohol, se desprenden sarros del sistema usado y se convierte en un desastre el trabajo, con un gasto exorbitante.
-Los aceites poliol, son formados por una combinación de componentes sintéticos-mezcla perfecta, el uso de alcohol permitiría que el agua permaneciera en el sistema y esto incidirá directamente el el lubricante.
Bueno en definitiva- te recomiendo que uses las buenas prácticas y no uses DESHIDRATADOR NINGUNO, y ojo que hay filtros deshidratadores (casi todos), esos si usalos a todos. saludos
Quizá para muchos sea un tema desconocido, pero el deshidratante venía de la mano con el R 12 fundamentalmente. Es básicamente acohol metílico, aunque se encontraba con distintos nombres, algunos lo vendían como "deshidratante" el que alguna ves use se llamaba "drayer".
En realidad no es un deshidratador, el alcohol cambia la temperatura de evaporación del agua, esto evita que se congele la humedad en el circuito de baja y le permite circular por el sistema, haciendo de las de él.
Ej.:
-Cuando usas deshidratante y filtro con silicagel, el alcohol desintegra la sílica y te tapa el capilar y filtro (queda polvo).
La recomendación, si usas deshidratante usa filtros de maya secos (sin deshidratante), acaso no dejaras la humedad adentro?, si vas a usar silica es porque quieres deshacerte de la humedad (leer las propiedades del silicayen).
-Usando alcohol, se desprenden sarros del sistema usado y se convierte en un desastre el trabajo, con un gasto exorbitante.
-Los aceites poliol, son formados por una combinación de componentes sintéticos-mezcla perfecta, el uso de alcohol permitiría que el agua permaneciera en el sistema y esto incidirá directamente el el lubricante.
Bueno en definitiva- te recomiendo que uses las buenas prácticas y no uses DESHIDRATADOR NINGUNO, y ojo que hay filtros deshidratadores (casi todos), esos si usalos a todos. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#52381
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema Uso del fluido deshidratante..
Estoy de acuerdo con todos ustedes con el asunto del deshidrante,pero si aun se vende en las casas de repuesto,por lo tanto muchos lo usan,el thewsone era una marca yanqui de deshidratante asi que ellos tambien lo usaban,antes ni existian los filtros moleculares eran de silicagel,a las comerciales le poniamos filtros de calcio se hacian trabajar las maquinas unos dias para sacar la humedad y despues se ponia uno de silicagel,antes chicos no habia tanta tecnologia y uno se las arreglaba,ahora todo es mas facil.Confieso ante el foro que yo he puesto deshidratante,espero que ante mi sinceridad otros del foro confiesen.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#52382
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Uso del fluido deshidratante..
Aun hoy se vende en buenos aires "METANOL" osea alcohol metilico para limpieza de circuitos supuestamente porque este fluido no contiene humedad
segun los vendedores, cosa que como ya se dijo cambia la temperatura de evaporacion y la humedad sigue estando en el circuito pero sin congelarse y tambien rompiendo el compresor a la larga, osea no le da un golpe mortal inmediato sino que lo condena a una muetre segura en cierto tiempo .
Estimados no se usa DESIDRATANTE busquen otras forma de limpiar el circuito que existen muchas.
segun los vendedores, cosa que como ya se dijo cambia la temperatura de evaporacion y la humedad sigue estando en el circuito pero sin congelarse y tambien rompiendo el compresor a la larga, osea no le da un golpe mortal inmediato sino que lo condena a una muetre segura en cierto tiempo .
Estimados no se usa DESIDRATANTE busquen otras forma de limpiar el circuito que existen muchas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Falla equipo Surrey - se apaga y prende Led intermitente Power y timer