file Pregunta Cambio de capilar por VET

Más
#6851 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Cambio de capilar por VET

anbvega escribió: Gustavnio:En cuanto a el resto de los datos que olvide mencionar son:
Presión de baja 26psi
Presión de alta a la salida del condensador 220psi
temperatura ambiente en lugar del condensador 33º
temperatura de evaporación -5º en inicio de evaporador y 10º a la salida del segundo y si el evaporador son caños de 5/8 mientras que la salida del filtro es 1/4 y retorno al compresor 3/8

Hola Andrés.

Hay algo que no me cierra o no entiendo... xybuee

Dices que la presión de evaporación es de 26 PSIG con R22, y eso equivale a una temperatura de evaporación de casi -16º C según la tabla PT para este refrigerante... pero aparte, mencionas que tienes una temperatura de evaporación de -5º C al inicio y al final tienes 10º C... xmareado

Mi interpretación es que la expresión de -5º y 10º se refiere a la temperatura tomada del evaporador mediante algún termómetro de contacto o su equivalente, nada que ver con la evaporación.

Si estas evaporando en -16º, y la temperatura al final del evaporador es de 10º (medida con un termómetro de contacto), el recalentamiento es excesivamente alto.

Te propongo lo siguiente. Carga refrigerante hasta que el evaporador se "llene" tal como dices, y luego de 15 minutos de funcionar así, tomá la presión de succión y la temperatura del caño al final del evaporador, la presión de condensación y la temperatura ambiente y pasanos esos datos a ver qué es lo que sucede.

Además, verifica la limpieza del condensador.

P/D: cuando dices "evaporador lleno", entiendo que se trata cuando el mismo se tapa con escarcha... ok?? xalla
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
- #6861 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Cambio de capilar por VET
coincido con diego, hay algo que esta mal en cuanto a presiones y temp de evaporacion. Si para tomar la temp de evaporacion pusiste de esos termometros cuadraditos chinos de dos pilas tene en cuenta que los tenes que aislar los bulbitos plasticos para que tomen la temperatura de la forma mas fidedigna posible; si no los aislas te tomara una media entre la tep del recinto y la de la tuberia; me parece que ahi esta el tema.
Si no los queres aislar lo que tenes que hacer es lo siguiente: usa los termometros para tomar la diferencia de temp. entre la salida de la vet ( o entrada al primer evaporador) y la salida del segundo evaporador ( colector de succion del compresor); la diferencia entre las lecturas de ambos termometros debe estar entre los 7 y 10ºc. Ese es indicio de que el evaporador esta "completo" o "lleno" de refrigerante a los 26 psi que tenes de succion
Resumiendo: tomar la presion de evaporacion y la lectura de los termometros en iguales condiciones de instalacion o de fijacion a la tuberia; la diferencia de lecturas de temp debe estar entre los 7 y 10ºccon capilar
Otra cosa, si mal no me acuerdo el compresor de r22 necesita de caños de 1/2" ( tomalo con pinzas, te lo confirmo luego) para poder funcionar acorde a la potencia que puede transportar; los caños de 3/8" puede que sean chicos.
Conta como vas. saludos xsombrero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6869 por anbvega
Respuesta de anbvega sobre el tema Re: Cambio de capilar por VET
Hola: Gracias a todos por el interés, realmente son de gran ayuda. Sí tal como uds dicen la temp la tomo con esos termometros chinos fijados pero sin aislar.
Si, el sobrecalentamiento es excesivo debido a falta de gas. Pero si cargo más gas baja el sobrecalentamiento pero al aumentar la presión sube la temperatura de evaporación y sí que llego a los entre 5 y 9º de sobrecalentamiento pero no enfría tanto.
Por eso lo de cambiar el capilar por la VET puesto que creo que ahí radica el problema, no da abasto con esa medida de capilar. Igualmente hice un par de pruebas con otro capilar más corto y empeora y más largo sigue pasando que enfría más pero no lo "llena", baja la temperatura de evaporación pero sube el sobrecaentamiento a unos 20º de diferencia entre evaporadores.
Muchas Gracias a todos por su interés
Saludos
Andrés
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
- #6880 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Cambio de capilar por VET
hola andres, me parece que no quedo claro lo que quisimos decir con diego xretada
Porfa lee de nuevo los post nuestros xcontrato xcontrato 3
Por otro lado los caños de succion del compresor de 3/8" son chicos: reemplazalos en lo posible por caños de 1/2"
saludos xsombrero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6892 por Tukku
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: Cambio de capilar por VET
Es mas facil reemplazar el motocompresor y volver al refrigerante original.-

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!