Pregunta Cambio de capilar por VET
- Diego
- Fuera de línea
Hola Andrés.anbvega escribió: Gustavnio:En cuanto a el resto de los datos que olvide mencionar son:
Presión de baja 26psi
Presión de alta a la salida del condensador 220psi
temperatura ambiente en lugar del condensador 33º
temperatura de evaporación -5º en inicio de evaporador y 10º a la salida del segundo y si el evaporador son caños de 5/8 mientras que la salida del filtro es 1/4 y retorno al compresor 3/8
Hay algo que no me cierra o no entiendo...
Dices que la presión de evaporación es de 26 PSIG con R22, y eso equivale a una temperatura de evaporación de casi -16º C según la tabla PT para este refrigerante... pero aparte, mencionas que tienes una temperatura de evaporación de -5º C al inicio y al final tienes 10º C... xmareado
Mi interpretación es que la expresión de -5º y 10º se refiere a la temperatura tomada del evaporador mediante algún termómetro de contacto o su equivalente, nada que ver con la evaporación.
Si estas evaporando en -16º, y la temperatura al final del evaporador es de 10º (medida con un termómetro de contacto), el recalentamiento es excesivamente alto.
Te propongo lo siguiente. Carga refrigerante hasta que el evaporador se "llene" tal como dices, y luego de 15 minutos de funcionar así, tomá la presión de succión y la temperatura del caño al final del evaporador, la presión de condensación y la temperatura ambiente y pasanos esos datos a ver qué es lo que sucede.
Además, verifica la limpieza del condensador.
P/D: cuando dices "evaporador lleno", entiendo que se trata cuando el mismo se tapa con escarcha... ok?? xalla
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
Si no los queres aislar lo que tenes que hacer es lo siguiente: usa los termometros para tomar la diferencia de temp. entre la salida de la vet ( o entrada al primer evaporador) y la salida del segundo evaporador ( colector de succion del compresor); la diferencia entre las lecturas de ambos termometros debe estar entre los 7 y 10ºc. Ese es indicio de que el evaporador esta "completo" o "lleno" de refrigerante a los 26 psi que tenes de succion
Resumiendo: tomar la presion de evaporacion y la lectura de los termometros en iguales condiciones de instalacion o de fijacion a la tuberia; la diferencia de lecturas de temp debe estar entre los 7 y 10ºccon capilar
Otra cosa, si mal no me acuerdo el compresor de r22 necesita de caños de 1/2" ( tomalo con pinzas, te lo confirmo luego) para poder funcionar acorde a la potencia que puede transportar; los caños de 3/8" puede que sean chicos.
Conta como vas. saludos xsombrero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anbvega
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 4
Si, el sobrecalentamiento es excesivo debido a falta de gas. Pero si cargo más gas baja el sobrecalentamiento pero al aumentar la presión sube la temperatura de evaporación y sí que llego a los entre 5 y 9º de sobrecalentamiento pero no enfría tanto.
Por eso lo de cambiar el capilar por la VET puesto que creo que ahí radica el problema, no da abasto con esa medida de capilar. Igualmente hice un par de pruebas con otro capilar más corto y empeora y más largo sigue pasando que enfría más pero no lo "llena", baja la temperatura de evaporación pero sube el sobrecaentamiento a unos 20º de diferencia entre evaporadores.
Muchas Gracias a todos por su interés
Saludos
Andrés
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
Porfa lee de nuevo los post nuestros 3
Por otro lado los caños de succion del compresor de 3/8" son chicos: reemplazalos en lo posible por caños de 1/2"
saludos xsombrero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Tukku
- Fuera de línea
- Mensajes: 245
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Problema con split Marshall. Apagado hace un beep y marca un 1 en el display