- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
Pregunta Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
- gustavnio
#7976
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
hola marcos
coincido con el colega dedaluz acerca de las posibles causas de la falla que mencionas; con permiso de Uds me gustaria aportar algo
* con respecto al escarche y desescarche continuo de la linea de succion ¿ esto lo hace continuamente con el equipo en funcionamiento ? si es asi tenes que tener en cuenta que la alimentacion del evaporador es por capilar y este carece de mecanismos de regulacion de la alimentacion de refrigerantre a evaporador, con lo cual al variar sutilmente la carga termica dentro del espacio refrigerado puede que algo de refrigerante liquido se " escape" y llegue a la linea de succion del compresor, de ahi que veas que la linea se escarcha y desescarcha cuando el equipo funciona
* con respecto al lo que vos denominas como ruido ¿ es este ruido de compresor? o de forzadores o chapas flojas? por experiencia te comento que existe la posibilidad de que haya tenido una reparacion anterior y que no hayan limpiado bien por dentro las tuberias con lo cual puede haber una restriccion en el circuito ( en el lado de alta por lo gral) lo cual haga que el compresor se esfuerce por bombear y de ahi la aparicio de ruidos extranños o fuertes
Lleva el equipo al taller y realiza una inspeccion visual previa antes de tocar nada, colocale valv de servicio en la alta y la baja, pone termometros donde corresponda, conecta la heladera a la tension y toma nota de todo aquel dato que te parezca de interes e informanos de lo que ves
saludos
coincido con el colega dedaluz acerca de las posibles causas de la falla que mencionas; con permiso de Uds me gustaria aportar algo
* con respecto al escarche y desescarche continuo de la linea de succion ¿ esto lo hace continuamente con el equipo en funcionamiento ? si es asi tenes que tener en cuenta que la alimentacion del evaporador es por capilar y este carece de mecanismos de regulacion de la alimentacion de refrigerantre a evaporador, con lo cual al variar sutilmente la carga termica dentro del espacio refrigerado puede que algo de refrigerante liquido se " escape" y llegue a la linea de succion del compresor, de ahi que veas que la linea se escarcha y desescarcha cuando el equipo funciona
* con respecto al lo que vos denominas como ruido ¿ es este ruido de compresor? o de forzadores o chapas flojas? por experiencia te comento que existe la posibilidad de que haya tenido una reparacion anterior y que no hayan limpiado bien por dentro las tuberias con lo cual puede haber una restriccion en el circuito ( en el lado de alta por lo gral) lo cual haga que el compresor se esfuerce por bombear y de ahi la aparicio de ruidos extranños o fuertes
Lleva el equipo al taller y realiza una inspeccion visual previa antes de tocar nada, colocale valv de servicio en la alta y la baja, pone termometros donde corresponda, conecta la heladera a la tension y toma nota de todo aquel dato que te parezca de interes e informanos de lo que ves
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- vicmar
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 78
#7986
por vicmar
RAMBUR MARIO
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de vicmar sobre el tema Re: Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
Hola hipotermia , vos preguntas a que presion debe trabajar, charly comento que de 1 a 2 libras pero estarias evaporando segun la tabla a unos -28 a -26 grados que esto es para las familiares ya que tienen congelador o frezzer, pero vos decis que es una heladera comercial , entonces debe quedar trabajando entre 12 y 14 libras y estarias evaporando a entre -14 y -12 grados . aca te dejo los datos de este compresor y vas a ver que la presion evaporacion para el mismo es de un rango de -15 a +12 grados cº. tambien te dejo una tabla de presion y temperatura.
suerte.
suerte.
RAMBUR MARIO
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Hipotermia
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- vicmar
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 78
#7987
por vicmar
RAMBUR MARIO
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de vicmar sobre el tema Re: Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
Hola hipotermia , vos preguntas a que presion debe trabajar, charly comento que de 1 a 2 libras pero estarias evaporando segun la tabla a unos -28 a -26 grados que esto es para las familiares ya que tienen congelador o frezzer, pero vos decis que es una heladera comercial , entonces debe quedar trabajando entre 12 y 14 libras y estarias evaporando a entre -14 y -12 grados . aca te dejo los datos de este compresor y vas a ver que la presion evaporacion para el mismo es de un rango de -15 a +12 grados cº. tambien te dejo una tabla de presion y temperatura.
suerte.
suva_temp_guide.pdf
suerte.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
suva_temp_guide.pdf
RAMBUR MARIO
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Hipotermia
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- vicmar
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 78
#7988
por vicmar
RAMBUR MARIO
Respuesta de vicmar sobre el tema Re: Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
aca esta la tabla , no pude cargarla junto a la otra.
suva_temp_guide.pdf
suva_temp_guide.pdf
RAMBUR MARIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#7993
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor
Mario, mandale la tabla a Diego, si es muy pesada el sistema no la toma
Claudio
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado split falla en modo calor