29 Dic 2011 23:20 #14126 por gran_maestro
saludos amigos conincido contigo maxieme sobre la absocion de humedad sobre el R22

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Dic 2011 12:47 #14138 por dobledak
Buen día colegas frigoristas, les cuento que realicé esta modificación y todo funcionó perfectamente bien. Estoy muy agradecido con vuestros aportes.
En caso que tengan una experiencia similar a esta en el futuro sería bueno que lo comenten por acá.

Muy Feliz 2012 para todos y buenas ventas !!!!!!!

Saludos cordiales.
Diego K.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Dic 2011 19:23 #14141 por Multiservicios kelvin
Hola te Saludo de Guatemala, yo hice lo mismo que estas pensando y ciertamente da resultado pero te digo la mezcla R-22/Poliolester te va repercutir en una migracion severa del aceite al sistema por lo que yo te recomderia hacer el cambio de aceite tambien en el sistema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Ene 2012 12:44 #14400 por INSUMOS_REFRIGERACION
Buenas a todos:
He estado leyendo los discusion y tengo mucha experiencia en Refritrofit.
En el caso de realizar el cambio de R407c a R22 no habia problema ya que en aceite soporta sin ningun inconveniente y el punto de lubricidad no se afecta.
El problema seria al contrario si queremos hacer el cambio de R22 a R407c no debemos dejar en el sistema mas de un 5% de aceite mineral Aprox. para que este no afecte el punto de lubricacion.
Es verdad que los aceite son Hidroscopicos sobre todos los sinteticos (POE).
Adjunto un LINK interesante de un analisis que lo demuestra.
www.valycontrol.com.mx/mt/mt_cap_10.pdf
En mi conocimiento y de lo que he leido no he encontrado que los refrigerantes sean hidroscopicos.
Por otro lado si en un circuito tenemos refrigerante, tenemos pesion y no puede entrar humedad. Exepto que esta de vaya a vacio (por perdida o fallo) en este caso los que absorven humedad son los aceite. Generando acido, ceras por descomposicion de los mismos.
La solucion en estos caso en limpiar el circuito, cambiar el aceite o hacer barrido sin no se puede.
Si leen las instrucciones de los envases de los aceites POE veran que una vez destapos pasados 24 hs. de exposicion al habiente recomiendan desecharlos. Por eso para evitar eso hay que mantenerlos en un envase presurizado evitando el contacto con la humedad.
Espero que esto sea util.
Un abrazo a todos.
Martin Scheiner.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dobledak

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Ene 2012 15:05 #14504 por bufalo_yo
Martin Scheiner: muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros los principiantes.-

oscar
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Ene 2012 16:40 #14509 por INSUMOS_REFRIGERACION
No hay problema.
Les recomiendo leer e investigar sobre este tema ya que el R22 tiende a desaparecer.
Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Ene 2012 17:16 #14513 por Diego

MRREPUESTOS escribió: No hay problema.
Les recomiendo leer e investigar sobre este tema ya que el R22 tiende a desaparecer.
Un saludo.

Hola Martín, Bienvenido y Gracias por Participar.

¿En cuanto al "retrofit inverso" (por llamarlo así...) de R407C a R22, que puedes mencionar con respecto al comportamiento de las presiones? ¿Con R22 tienden a disminuir o aumentar?

Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Ene 2012 17:30 #14517 por INSUMOS_REFRIGERACION
Aunque el R22 trabaja un poquito mas alto por ej. a 45°C su presion es de 16.5 bar y en el R407c a 45°C la presion es de 16 bar no afectaria mucho al funcionamiento del equipo.
Siempre que este no trabaje en temp. ambientes extremas.
Cuando se Realiza un cambio de refrigerante siempre hay que apoyarse de las tablas Psicometricas y aprender a usarlas.
Les dejo un link para que las analicen y si quieren lo discutimos.
es.scribd.com/doc/17272444/Coleccion-Tab...aficas-Refrigeracion .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Ene 2012 17:33 #14518 por INSUMOS_REFRIGERACION
Una aclaracion:
En este caso estamos hablando de un aire acondicionado con capilar en el cual no seria conveniente a mi parecer tocarlo pero muchas veces cuando es un equipo con VET es necesario cambiarla o reajustar para buscar el rendimiento optimo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Feb 2012 20:38 #15744 por bmontavez
No deberías usar el R22, su ODP (destrucción de la capa de ozono) es de 0,055 es decir muy elevado. En Europa está prohibido su uso, además su contribución al efecto invernadero es de 1780 (una misma masa de CO2 y R22 atraparía 1780 veces más calor). Puedes usar R407c, R417a, R410a, R422a pero evita el R22 (comprueba los aceites).

Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego