Pregunta Cómo se carga un acondicionador de aire multi split con refrigerante R407 ó R410A
- martinie
#18730
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: como se carga una maquina de mlti_split
Hola boussemlal,lo correcto sería recuperar el gas (si no chupo aire y humedad),pesarlo,introducirlo otra vez en el equipo,y completar la carga por peso haciendo caso a la placa,considerando el agregado,o no de los gramos,que hagan falta por los metros e cañeria agregada.Para eso marca,modelo,y ficha tecnica del equipo,con lo que sugiera el fabricante.
Guillermo
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fjabad
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 46
#18732
por fjabad
La idea es buena pero si se trata de R 407c mejor recuperarlo para su destrucción, por lo general cuando se produce una fuga de este refrigerante en el evaporador ó en el condensador (cambio de fase) la mezcla se descompone dando lugar a otra cosa muy distinta al refrigerante que teníamos lo que se traduce en una pérdida de potencia frigorífica y una alteración en las presiones.
Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo.
Respuesta de fjabad sobre el tema Re: como se carga una maquina de mlti_split
martinie escribió: Hola boussemlal,lo correcto sería recuperar el gas (si no chupo aire y humedad),pesarlo,introducirlo otra vez en el equipo,y completar la carga por peso haciendo caso a la placa,considerando el agregado,o no de los gramos,que hagan falta por los metros e cañeria agregada.Para eso marca,modelo,y ficha tecnica del equipo,con lo que sugiera el fabricante.
Guillermo
La idea es buena pero si se trata de R 407c mejor recuperarlo para su destrucción, por lo general cuando se produce una fuga de este refrigerante en el evaporador ó en el condensador (cambio de fase) la mezcla se descompone dando lugar a otra cosa muy distinta al refrigerante que teníamos lo que se traduce en una pérdida de potencia frigorífica y una alteración en las presiones.
Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, martinie, Moderador y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#18734
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: como se carga una maquina de mlti_split
eso depende de que tipo de fuga tiene, si es por el condensador, tienes que recuperar lo que le queda de refrigerante, si es por el evaporador puedes recoger el refrigerante en el condensador ,reparar escape y hacer buen vacio y completar carga, si es por tuercas apretar tuercas verificar que no haya fuga y completar carga. la carge es en forma liquida y poco a poco.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- boussemlal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 29
#18753
por boussemlal
Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
Respuesta de boussemlal sobre el tema Re: como se carga una maquina de mlti_split
La verdad quiero mas informaciones sobre ese teme,
De todas manera muchas gracias
Saludos
De todas manera muchas gracias
Saludos
Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
- #18759
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: como se carga una maquina de mlti_split
boussemial.
1.- Para empezar te recomiendo comiences por aprender que en España existen Normas y reglamentos muy específicos y tengo entendido no se andan con contemplaciones para las multas y cárcel, de tal manera que consigue la información sobre los gases.
2.- Busca información en el foro sobre los diferentes refrigerante y su carga
3.- busca información sobre el principio básico de refrigeración para que en lo sucesivo se te faciliten mas las cosas.
Todo lo que necesitas saber esta aquí en el foro solo hay que esforzarse y leer y leer y si aun así no comprendes te podemos tender la mano pero comienza por preparate antes de dedicarte a reparar.
puedes apoyarte en alguien que ya tenga experiencia reparando y compartan la utilidad en lo que te preparas.
podrias comenzar aqui: frionline.net/articulos-tecnicos.html
saludos
1.- Para empezar te recomiendo comiences por aprender que en España existen Normas y reglamentos muy específicos y tengo entendido no se andan con contemplaciones para las multas y cárcel, de tal manera que consigue la información sobre los gases.
2.- Busca información en el foro sobre los diferentes refrigerante y su carga
3.- busca información sobre el principio básico de refrigeración para que en lo sucesivo se te faciliten mas las cosas.
Todo lo que necesitas saber esta aquí en el foro solo hay que esforzarse y leer y leer y si aun así no comprendes te podemos tender la mano pero comienza por preparate antes de dedicarte a reparar.
puedes apoyarte en alguien que ya tenga experiencia reparando y compartan la utilidad en lo que te preparas.
podrias comenzar aqui: frionline.net/articulos-tecnicos.html
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Diagnóstico de falla en No Frost General Electric REGE 450