- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Split 3000 F/C problema de congelamiento en cñeria de baja
Pregunta Split 3000 F/C problema de congelamiento en cñeria de baja
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#50994
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Split 3000 F/C problema de congelamiento en cñeria de baja
Buen día.
Estimados, el que tenga hielo el caño de succión y hasta el compresor, NO ES INDICATIVO DE FALTA DE GAS- si hablamos de acondicionadores de aire.
La carga se hace con balanza y es la que marca el fabricante, la falla esta en velocidad del ventilador o evaporadora sucia o cilindro ventilador sucio.
Estimados, el que tenga hielo el caño de succión y hasta el compresor, NO ES INDICATIVO DE FALTA DE GAS- si hablamos de acondicionadores de aire.
La carga se hace con balanza y es la que marca el fabricante, la falla esta en velocidad del ventilador o evaporadora sucia o cilindro ventilador sucio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #51006
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Split 3000 F/C problema de congelamiento en cñeria de baja
Si se cambió el compresor por otro que no es de la misma capacidad, pueden aparecer problemas de baja presión de aspiración.
Totalmente de acuerdo con Ururef
ururef escribió: Buen día.
Estimados, el que tenga hielo el caño de succión y hasta el compresor, NO ES INDICATIVO DE FALTA DE GAS- si hablamos de acondicionadores de aire.
Totalmente de acuerdo con Ururef
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, gag2009, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#51399
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Split 3000 F/C problema de congelamiento en cñeria de baja
Que puede provocar un congelamiento en un sistema de refrigeración?
Seguramente un componente que produzca una resistencia al paso del refrigerante.
Llámese capilar o válvula de expansión.
Basados en esto podríamos determinar que, si la tubería de succión se congela, estando el ventilador funcionando bien, compresor nuevo y adecuado para el sistema y todo en orden.
Quedaría pensar, que en la salida del evaporador hay una restricción que hace la misma función del capilar.
Esto sucede cuando un evaporador se inunda de aceite por arranques continuos, posición del evaporador con relación a la unidad exterior x.
Recibidor de la línea de succión tapado y falta de aislamiento, son otras causas.
Si realiza un barrido con nitrógeno al evaporador seguro solucionas parcialmente
Seguramente un componente que produzca una resistencia al paso del refrigerante.
Llámese capilar o válvula de expansión.
Basados en esto podríamos determinar que, si la tubería de succión se congela, estando el ventilador funcionando bien, compresor nuevo y adecuado para el sistema y todo en orden.
Quedaría pensar, que en la salida del evaporador hay una restricción que hace la misma función del capilar.
Esto sucede cuando un evaporador se inunda de aceite por arranques continuos, posición del evaporador con relación a la unidad exterior x.
Recibidor de la línea de succión tapado y falta de aislamiento, son otras causas.
Si realiza un barrido con nitrógeno al evaporador seguro solucionas parcialmente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.