file Pregunta Split 3000 F/C problema de congelamiento en cñeria de baja

Más
#50994 por ururef
Buen día.
Estimados, el que tenga hielo el caño de succión y hasta el compresor, NO ES INDICATIVO DE FALTA DE GAS- si hablamos de acondicionadores de aire.
La carga se hace con balanza y es la que marca el fabricante, la falla esta en velocidad del ventilador o evaporadora sucia o cilindro ventilador sucio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #51006 por Diego
Si se cambió el compresor por otro que no es de la misma capacidad, pueden aparecer problemas de baja presión de aspiración.

ururef escribió: Buen día.
Estimados, el que tenga hielo el caño de succión y hasta el compresor, NO ES INDICATIVO DE FALTA DE GAS- si hablamos de acondicionadores de aire.


Totalmente de acuerdo con Ururef xybuee
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, gag2009, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51399 por josal
Que puede provocar un congelamiento en un sistema de refrigeración?
Seguramente un componente que produzca una resistencia al paso del refrigerante.
Llámese capilar o válvula de expansión.
Basados en esto podríamos determinar que, si la tubería de succión se congela, estando el ventilador funcionando bien, compresor nuevo y adecuado para el sistema y todo en orden.
Quedaría pensar, que en la salida del evaporador hay una restricción que hace la misma función del capilar.
Esto sucede cuando un evaporador se inunda de aceite por arranques continuos, posición del evaporador con relación a la unidad exterior x.
Recibidor de la línea de succión tapado y falta de aislamiento, son otras causas.
Si realiza un barrido con nitrógeno al evaporador seguro solucionas parcialmente