compress Combinado completar carga de r410 en inverter multiple

Más
#38109 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema completar carga de r410 en inverter multiple
Perdonen mi ignorancia. Los Gases 400 como son mezcla cuando hay perdida no sale primero el de mayor presión y queda el otro?. No se puede completar o si?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#38112 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema completar carga de r410 en inverter multiple
Realizar siempre en fase líquida, invertir la garrafa al cargar.
Con el equipo apagado cargar por baja en fase líquida.
En caso de fuga de hasta un 40% se puede recargar, al ser un refrigerante
semiazeotrópico. Las fugas no afectan la composición del gas remanente
en el sistema .

Realizar la carga por peso, cargando la cantidad de refrigerante indicada
en la placa del equipo.
En caso de necesitar ajustar la carga, realizarlo midiendo el
sobrecalentamiento para equipos con expansión fija (capilar, pistones).
Sobrecalentamiento recomendado: Alta Temp. 5°C - 7°C, igual que para
R22. Menor a 5°C: Sobra Refrigerante –Mayor a 7°C: Falta Refrigerante
Para equipos con válvula de expansión termostática o electrónica, medir el
subenfriamiento.


Archivo adjunto CargacorrectayR410a.pdf no encontrado



..........................................................................

Ahora viene la gran pregunta,Jorge!!.(Jorge Cuellas,dije)


Si te pasas de carga,¿por donde quitarías,el exceso??????????.

Jorge...dije!!.

Guillermo

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38115 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema completar carga de r410 en inverter multiple
Si me paso hasta un 40% lo saco por el mismo lugar que lo ingrese.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38116 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema completar carga de r410 en inverter multiple
Pero los problemas de perdida en R410 que tuve lo primero que realizo es probar con nitrogeno solucionar perdida vacio y carga por peso nunca repuse.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#38128 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema completar carga de r410 en inverter multiple

JacGel escribió: Perdonen mi ignorancia. Los Gases 400 como son mezcla cuando hay perdida no sale primero el de mayor presión y queda el otro?. No se puede completar o si?



Si nos guiaramos por la logica diriamos que estas en lo correcto aunque lamento informarte que eso no ocurre asi la unica manera de descomponer cualquier gas refrigerante es calentandolo por arriba de los 120 º C.

son gases estables sino imaginense cuaundo el equipo este parado en pleno rayo de sol y lo ponemos a trabajar no enfriaria.

saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009dsbordonCharrua
Gracias a Foro Kunena