file Pregunta Eleccion Regulador de nitrogeno

Más
#38610 por MarianoA
Respuesta de MarianoA sobre el tema Eleccion Regulador de nitrogeno
Aclarado 0, muchas gracias
Ahora salgo a ver que marca y modelo da mas resultados

Slds

Fríos eran los de antes...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38618 por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema Eleccion Regulador de nitrogeno
Hola Mariano, tiempo atrás asistí a un curso dictado por la firma Surrey para R410a, ellos sugieren presurizar para detección de fugas a 300 psi como mínimo. Por otra parte, leí también en un manual de instalación de Samsung la exigencia de presurizar a 400 psi.
En consecuencia, dejé de usar mi regulador marca Liga de media presión y compré uno para alta presión de la misma marca.
Tengo como criterio seguir las pautas de instalación de los manuales. No me parece conveniente omitir las consideraciones del fabricante y aventurarse a presurizar por debajo de lo solicitado, por lo menos en lo que a R 410 se refiere, ya que dudo que en Argentina alguien haya realizado demasiadas instalaciones como para generar un criterio propio en detrimento de los manuales.
Saludos, Ignacio.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, plunos, MarianoA

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38628 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Eleccion Regulador de nitrogeno
Estimados Mariano e Ignacio dicte el curso de los equipos multisplt inverter con R410A en la firma BGH y en el protocolo de instalación se exige una presión de 500psi y se la debe dejar 24hs donde sera visada por personal de la empresa BGH para tener acceso a la garantía mas otros puntos que aca no interesan, pensa que el equipo en alta esta funcionado en un promedio de 450psi , valor que no es constante dada la incumbencia de la ley general de los gases y este debe ser embolsado por la resistencia mecánica del material del caño que vas a emplear , de aquí determinados espesores que se piden de los caños, aquí se centra el objetivo del valor que se exige para presurizar estos equipos con R410A , EXIGIR A LOS MATERIALES A CONDICIONES REALES DE TRABAJO que desde ya con mucho menos vencerá la presión atmosférica acusando una fuga .
El siguiente usuario dijo gracias: MarianoA

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38629 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Eleccion Regulador de nitrogeno
Hola hhsalas los cilindros se cargan a 150 bar , valor que es moderado por el regulador de nitrógeno , hay técnicos que omiten el uso de este empleando adaptadores donde tarde o temprano hacen estallar las mangueras del manifold por no poder establecer el control de la presión de salida.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
#38630 por hhsalas
Respuesta de hhsalas sobre el tema Eleccion Regulador de nitrogeno
Gracias utnfrio, me paso con varias mangueras y no es divertido. Buen aporte. Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.