- Línea de líquido en acondicionador de aire split con dos válvulas de servicio.
Pregunta Línea de líquido en acondicionador de aire split con dos válvulas de servicio.
- plunos
- Fuera de línea
- Mensajes: 453
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
En algunos equipos efectivamente el capilar o el acurater se encuentran en el evaporador, aclaro solo en unidades solo frió y generalmente de gama baja o media
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
Coincido contigo Jorge.sergio luis escribió: Hola Diego, buenos días. En realidad si un equipo split tiene 2 vál. de servicios y el disp. de restricción se encuentra en la U. Ext., las 2 vál. serán de baja presión cuando funcione en modo frío, y cuando funcione en modo calor las 2 vál. serán de alta presión.
Bueno aquí es diferente a lo que yo he estudiado. Cito un párrafo del Libro "La producción de frío" de Enrique Torrella Alcaraz, que se lo puede leer desde este enlace:sergio luis escribió: ...al final del intercambiador tenemos casi todo el fluído en forma líquida, el que luego ingresará al capilar en ese estado, y apenas se pre-expanda (o sea justo cuando termina el capilar) sigue siendo el refrigerante en su mayoría líquido, y de allí su nombre: línea de líquido que no es igual a línea de alta presión. Teniendo en cuenta esto, el caño fino sin importar en que modo trabaje, siémpre será línea de líquido y el caño más grueso es siémpre línea de gas.
books.google.com.ar/books?id=e6kNb8tQsk4...0condensador&f=false
En el supuesto caso, de que el sector denominado como línea de líquido presente mezcla de refrigerante en estado de vapor y líquido, eso se denomina "Flash Gas" y reduce el rendimiento del sistema, ya que debería llegar ciento por ciento en fase líquida al dispositivo de expansión. Es en la línea de líquido donde se debería colocar temómetro para medir el Subenfriamiento del condensador.
Yo tampoco lo entiendo Sergio.sergio luis escribió: Tampoco entiendo el porqué de las 2 vál., toda vez que el dispositivo restrictor esté en la U.Ext., porque si nosostros medimos presiones en ambas vál. en modo frío ó en modo calor, la difer. entre ambos relojes será pequeña (tal vez unos 30 a 50 psi).
Coincido contigo amigo.sergio luis escribió: Ahora si una de la vál. estuviera puesta en la U.Ext. antes del restrictor y la otra en el robinete de gas, en este caso sí, siempre, poniendo los dos manifold, mediríamos en uno presión de baja y en el otro presión de alta y además serviría para hacer vacío por alta y por baja con el consiguiente ahorro de tiempo de evacuación. Espero se haya entendido.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
"La línea de descarga es el tramo de tubería de conexión de compresor y condensador, por la que circula vapor de frigorígeno a alta presión, la de aspiración enlaza evaporador con compresor, con vapores a baja presión; por último la denominada línea de líquido conecta la salida de condensador con expansor, circulando en su interior líquido a alta presión."
de esta párrafo destaco una parte:
"por último la denominada línea de líquido conecta la salida de condensador con expansor, circulando en su interior líquido a alta presión."
Entiendo que podría haber algún error de traducción, porque la salida del condensador se conecta con el elemento restrictor (nó con un expansor) y luego con el evaporador ó expansor.
Y sí, al final del capilar usado como elemento restrictor y antes del comienzo del evaporador, justamente por haber allí también una mezcla de líquido con gas ( más líquido en este caso) alguna molécula de gas toma el poco calor del capilar y produce una expansión que se llama flash-gas, y que no contribuye para nada al mejor desempeño de la unidad, todo lo contrario, de manera que hay que reducir al máximo posible ese flash-gas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.