exclamation-circle Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos

Más
#53831 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
-Scroll inveter- estos no deberían presentar esa falla, un compresor inverter no se detiene completamente, se mantiene en carga mínima, pero no permite el retorno de presión de alta y ademas tiene sus protecciones ya comentadas.

Aclaremos también que si tenemos en un compresor colocada una válvula ecualizadora de alta y baja, el retorno no puede afectar al scroll, o en todo caso la falla es en la válvula ecualizadora y lo solucionamos con una válvula cortando el retorno continuo, que no es el giro inverso, pero bueno ya lo comente una ves hay libritos grandes y libritos chicos, e inclusos libritos abreviados.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53832 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Hola , ningun scroll trifasico o rotativo comun trifasico arrancaria al reves por la sencilla razon que estos sistemas cuentan con" monitor de fases" el cual monitorea inversion de fases , falta de fases o cualquier problema que se presente en la red trifasica. Dicho de otra manera su hubiera algun problema de fases el monitor o lector de fases bloquea el arranque del contactor que comanda el compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53833 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Con respecto a las resistencias de cárter, es bueno saber que depende de los compresores, ¡porqué?, hay compresores de alta presión de evaporación, hay de media, hay de baja y hay de alto rango de trabajo (o sea de media y baja, o media y alta).
Viendo esto, no todos los compresores llevan resistencia de cárter.
Llevan:
-Alta presión de evaporación (acondicionadores de aire) -NO LLEVAN.
-Media presión de evaporación- cámaras hasta -12° de evaporación -2°C de temperatura real), NO LLEVAN.
-baja presión de evaporación- temperaturas de -2° para abajo -SI LLEVAN.

Se colocará la resistencia en forma continua o se activará al corte del compresor, esto se aplicará en equipos comerciales e industriales, salvo excepciones que debería plantearse como equipos especiales.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53834 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Hola , ningun scroll trifasico o rotativo comun trifasico arrancaria al reves por la sencilla razon que estos sistemas cuentan con" monitor de fases" el cual monitorea inversion de fases , falta de fases o cualquier problema que se presente en la red trifasica. Dicho de otra manera su hubiera algun problema de fases el monitor o lector de fases bloquea el arranque del contactor que comanda el compresor.
La cosa aca pasa por otro lado donde ya lo explique mas arriba no volvere hacerlo.
Seria bueno navegar por la red y ver porque algunos sroll giran al reves cundo se produce el set o parada.
.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53835 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Con respecto a resistencias de carter doy solo un dato, centrales de climatizacion con uno o mas compresores en rack , llevan resistencia de carter ,normalmente son maquinas que trabajan de dia en oficinas y no de noche , las resistencias estan conectadas a traves de contacos que se activan cuando los compresores no trabajan, de esa manera se mantiene caliente el aceite y se evita liquido en el carter, pero bueno "cada maestrillo con su librillo"
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.