Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Ahora cuando falla la valvula ecualizadora tambien se escucha un silbido y la presion es alta en ambos lados en este caso va cambio
de compresor.
Pero todo esto parece que me paso a mi y a dsbordon a nadie mas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
Charrua escribió: Hola , ningun scroll trifasico o rotativo comun trifasico arrancaria al reves por la sencilla razon que estos sistemas cuentan con" monitor de fases" el cual monitorea inversion de fases , falta de fases o cualquier problema que se presente en la red trifasica. Dicho de otra manera su hubiera algun problema de fases el monitor o lector de fases bloquea el arranque del contactor que comanda el compresor.
Hace como cinco años atrás, tuve que visitar a un cliente porque el equipo dividido de unas 15.000 frigorías, cuando arrancaba hacía mucho ruido la unidad exterior y aparte de eso no enfriaba.
Era un Surrey de los nuevos. Resulta que la empresa distribuidora de energía eléctrica había hecho una serie de cambios en las líneas eléctricas. en concreto, las fases ya no estaban como al principio. Eso provocaba el giro al revés del compresor scroll. Se soluciono invirtiendo la conexión de dos fases en el tablero de la unidad exterior.
A mi parecer, y por lo que he llegado a ver, no todos los equipos tienen detección de fases. He visto sí, que intercalan protección en ese sentido, pero eso lo hace el instalador si lo prefiere el cliente... a lo mejor ya a esta altura todos la traen... pero no sé si será en todos... imagínense si antes los equipos divididos hogareños traían hasta las pilas para el control remoto... y hoy ni eso se ve... por cuestiones de costo...
Saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Con respecto a que todos traen monitor de fase, indica que solo los de 7HP a 15 HP.
Para los compresores monofásicos, se recomienda instalar un dispositivo temporizado que bloquee el arranque del compresor en el caso de que se produzcan breves interrupciones de la alimentación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Diego, hoy hasta los chinos scroll traen control de fase, pero las primeras máquinas venían sin este control, yo instale muchos y sin control de giro. Cuando la presión se mantenía y se sentía el ruido de los espirales, lo apagaba y cambiaba el giro y normalizaba. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.