file Pregunta Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador

Más
#13865 por JacGel
Perdón te fijaste si el forzador para porque no le llega corriente o para por mal funcionamiento del ventilador. No calentara? cuando se detiene controla que la corriente llegue al ventilador.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13868 por colin
Lo que se puede hacer también es desconectar del circuito el cableado del forzador / ventilador y probarlo aparte con su correspondiente capacitor... si no está allí el problema... puede que sea las conexiones realizadas en la plaqueta nueva.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13869 por maurefrigeracion
hola a todos
voy a controlar de nuevo las conecciones aunque la unidad funcionaba bien segun lo que me dice el cliente
el ventilador estaba vastante caliente pero voy probar si llega o no corriente cuan el ventilador para.
en cuanto a los termistores. ustedes creen que sea la causa de este problema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13881 por JacGel
ventilador caliente... proba cambiarlo
El siguiente usuario dijo gracias: gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13883 por dobledak
Al momento de detenerse el ventilador, llega tensión al mismo?? Si no tenés tensión en el ventilador, verificá el cableado en la bornera, tal vez este mal conectado y este cortando desde la placa cuando en realidad debería seguir funcionando.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
El siguiente usuario dijo gracias: colin, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.