question-circle Pregunta compresor deja de comprimir luego de 5 minutos de encendido.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#19965 por martinie
Hola Angel,Agrofrio te hizo una pregunta:

no se si el aire es frio /calor, revisar la valvla inversora que por ahi se ha derretido el embolo interno y por este motivo se puentea la alta con la baja


Necesitamos ese dato para descartar varias posibilidades.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19972 por ururef
Ahí si que me matastes, le sacó los tapones antes de entregartelo y vos lo recibistes??????, amigo los tapones se sacan un segundo antes de soldar. Y son la única prueba que tenes de que ES NUEVO.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, frio1933, Giussepe62 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • pool09
  • Avatar de pool09
#20030 por pool09
Era a 115 Volts!!!!!!!!!!!!!!! , ahora siii! jaja.
Mil disculpas!!! no Entendi bien . o mejor dicho, no Lei los 115 esoss..!! :)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#23297 por tetonvenezuela
Respuesta de tetonvenezuela sobre el tema Re: compresor deja de comprimir luego de 5 minutos de encendido.
Amigo dudo mucho que un aire de 12.000 BTU posea una válvula de expansión, tienen tubo capilar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#23298 por tetonvenezuela
Respuesta de tetonvenezuela sobre el tema Re: compresor deja de comprimir luego de 5 minutos de encendido.
Es de 115v así como dijo el amigo, lo que sucede es que hay una relación inversa del oltaje y amp, mientras sube el voltaje el amperaje baja.