file Pregunta Aire acondicionado Surrey 6000 frio / calor arranca y salta la termica

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#21092 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: a/a surrey 6000 f/c arranca y salta la termica
mandres, buen dia

regatta, ha sido mas que claro: Si lo que salta es la termica es porque ahi un excesivo consumo y la termica no soporta tanto paso de correinte, o hay un cortocircuito

El equipo es nuevo o no?

Como es la alimentacion que llega al equipo? De donde viene? Que cables tiene? Es exclusivo para el aire? Probaste conectarlo a otro ramal de la casa?


- si el problema persiste, saca una foto a la bornera o regleta de conexionado de la interna y pegala.-

Hay unidades que vienen con trampitas en su bornera ( hecho a proposito por el fabricante), donde
el 1, va con el 1
el 2, va con el 2
el 3 , va con el 3
el 4, va con el 4
el 5, va con el cinco
PERO EL 3 es tierra.-

hay ejemplos de ellas en electra, en whirpool y creo que en LG

Plano en mano, revisa tus conexiones.- La placa si esta en corto, salta el fusible, no el disyuntor o la termica, porque aparte mencionas que la has puesto en marcha

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21111 por luis2912
Respuesta de luis2912 sobre el tema Re: a/a surrey 6000 f/c arranca y salta la termica
saludos,

si salta la proteccion del compresor debes verificar el capacitor (condensador) de arranque puede estar en cortocircuito (crusado).

puede verificar el protector termico del compresor puede estar averiado por un alto o bajo voltaje momentaneo que puede a ver sucedidio en el servicio electrico.

comiense por esos componentes, espero le sirva mi aportacion
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21121 por Moderador
Respuesta de Moderador sobre el tema Re: a/a surrey 6000 f/c arranca y salta la termica

luis2912 escribió: saludos,

si salta la proteccion del compresor debes verificar el capacitor (condensador) de arranque puede estar en cortocircuito (crusado).

Estimado Luis:

Los acondicionadores de aire que llevan compresor con arranque del tipo PSC llevan un capacitor de marcha; no es de arranque.

Saludos cordiales.
El siguiente usuario dijo gracias: luis2912

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21141 por luis2912
Gracias por la correccion y por aclarar

disculpen colegas me equivoque al escribir, en lo demas puede verificar esos componentes

saludos y buen dia
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21145 por juanjose
hola proba de cambiar la termica aveces las termicas se ponen en corto con el tiempo parece mas un problema en la instalacion que en el equipo pone una de 20A recorda que en el medidor tenes una termica de por lo menos de 25A
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.