- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22
Pregunta Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22
- Diego
- Fuera de línea
#48463
por Diego
Estimado, todo depende del escenario con el cual te hayas encontrado.
Este tipo de compresores son herméticos, y llevan incorporado como bien dices, un protector térmico interno. Si por alguna razón, la corriente del compresor, o la temperatura de las bobinas llegan a tener valores por encima de los normales, el protector térmico abre el circuito para proteger.
El tema es el siguiente, si por alguna razón, por ejemplo, la presión de condensación alcanza valores muy por encima de lo normal, o hay problemas de tensión de alimentación, aumenta la corriente y actúa el protector. Entonces, si en ese momento mides resistencia óhmica, te dará infinito, pero porque el protector está abierto... no porque las bobinas están mal... entonces, puedes llegar a diagnosticar cambio de compresor, cuando en realidad, el problema fue provocado por otra cosa.
En este escenario, si detienes el equipo el tiempo suficiente, o colocas un trapo mojado sobre el cuerpo del compresor, puede que se enfríe el mismo, y se re arme el protector interno, y verás que encontrarás valores resistivos en las bobinas.
O puede ser que, como dices, estando el equipo sin funcionar, y con el compresor a temperatura ambiente, las mediciones te diganque el mismo no sirve.
Por eso hay que tener cuidado con el diagnóstico del compresor.
Aquí te dejo algunas consideraciones sobre el protector térmico interno .
Me gustaría que nos avises si estos aportes te sirvieron comentando al respecto sobre esta falla.
Muy Buena suerte
Respuesta de Diego sobre el tema Electra 60000 BTU R-22
Danfoss2015 escribió: ...veo que tienen una protección electrica interna, quizas sea la razón por la que encontre las bobinas totalmente abiertas, sin continuidad.
Estimado, todo depende del escenario con el cual te hayas encontrado.
Este tipo de compresores son herméticos, y llevan incorporado como bien dices, un protector térmico interno. Si por alguna razón, la corriente del compresor, o la temperatura de las bobinas llegan a tener valores por encima de los normales, el protector térmico abre el circuito para proteger.
El tema es el siguiente, si por alguna razón, por ejemplo, la presión de condensación alcanza valores muy por encima de lo normal, o hay problemas de tensión de alimentación, aumenta la corriente y actúa el protector. Entonces, si en ese momento mides resistencia óhmica, te dará infinito, pero porque el protector está abierto... no porque las bobinas están mal... entonces, puedes llegar a diagnosticar cambio de compresor, cuando en realidad, el problema fue provocado por otra cosa.
En este escenario, si detienes el equipo el tiempo suficiente, o colocas un trapo mojado sobre el cuerpo del compresor, puede que se enfríe el mismo, y se re arme el protector interno, y verás que encontrarás valores resistivos en las bobinas.
O puede ser que, como dices, estando el equipo sin funcionar, y con el compresor a temperatura ambiente, las mediciones te diganque el mismo no sirve.
Por eso hay que tener cuidado con el diagnóstico del compresor.
Aquí te dejo algunas consideraciones sobre el protector térmico interno .
Me gustaría que nos avises si estos aportes te sirvieron comentando al respecto sobre esta falla.
Muy Buena suerte
El siguiente usuario dijo gracias: plunos, gag2009, Danfoss2015 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48466
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22
Estimado, no habias aclarado bien el tema, tenes el termico abierto, como primera medida tenes que hacer las mediciones de bobinas con el compresor totalmente frio, para darle la posibilidad al termico que cierre por cambio de temperatura, ahora si ese equipo estuvo trabajando con el termico habriendo y cerrando varias veces llega un momento que el termico no se restablece mas y entonces si tenes que cambiar compresor. Como te comenta Diego las causas pueden ser varias, tenes que revisr la unidad exterior que no tenga ningun taponamiento, sobre todo el condensador, seria bueno desoldarlo y pasarle nitrogeno para ver si no tiene alguna obstruccion, revisar expansion que seguramente debe tener valvula vet que no este obstruida o en su defecto capilar. Otro tema seria valvula de 4 vias revisar que no este trabada en el medio y no este ni para frio ni para calor(si es frio calor el equipo)
Por supuesto medir las 3 fases RST que no tenga baja tension alguna de ellas o las 3, esta podria ser una causa. Tambien revisar o mejor dicho barrer cañeria de instalacion y evaporador por si tenes alguna obstruccion que lo creo dificil , pero por protocolo es algo que no esta demas.
Ahora bien normalmente los compresors scroll y mas si es un Copeland en la salida de alta presion internamente tienen una valvula de retencion o antirretorno para evitar el giro inverso cuando el equipo llega al set point o parada, a veces pasa que se traba esta valvula y ya no podes hacer nada mas que cambiarlo.
Tenes que tomar este trabajo con cuidado en tiempo y forma no te apures anda haciendo los pasos con tranquilidad. Suerte.
Por supuesto medir las 3 fases RST que no tenga baja tension alguna de ellas o las 3, esta podria ser una causa. Tambien revisar o mejor dicho barrer cañeria de instalacion y evaporador por si tenes alguna obstruccion que lo creo dificil , pero por protocolo es algo que no esta demas.
Ahora bien normalmente los compresors scroll y mas si es un Copeland en la salida de alta presion internamente tienen una valvula de retencion o antirretorno para evitar el giro inverso cuando el equipo llega al set point o parada, a veces pasa que se traba esta valvula y ya no podes hacer nada mas que cambiarlo.
Tenes que tomar este trabajo con cuidado en tiempo y forma no te apures anda haciendo los pasos con tranquilidad. Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Danfoss2015
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#48468
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22
Perdón por la pregunta, ¿pero donde va conectado o como va conectado un térmico que está dentro del compresor?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#48469
por Diego
Hola José.
Aquí tienes un ejemplo de un protector PTC conectado y adherido a la bobina de un motor:
Respuesta de Diego sobre el tema Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22
frisil escribió: Perdón por la pregunta, ¿pero donde va conectado o como va conectado un térmico que está dentro del compresor?
Hola José.
Aquí tienes un ejemplo de un protector PTC conectado y adherido a la bobina de un motor:
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gag2009, domingo hector y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#48470
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22
Gracias Diego, ¿este que me muestras es trifásico?
Sé que algunos monofásicos vienen también con protector térmico interno. Pero los monofásicos deben estar colocados de igual forma que están, los que lo traen por fuera.
Que sería al punto común, exactamente donde se unen la bobinas.
Sé que algunos monofásicos vienen también con protector térmico interno. Pero los monofásicos deben estar colocados de igual forma que están, los que lo traen por fuera.
Que sería al punto común, exactamente donde se unen la bobinas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Excesiva presión de alta en aire aocndicionado de 15000 frigorias