file Pregunta camara para productos congelados- no rinde equipo

  • walyromero
  • Avatar de walyromero
#27193 por walyromero
Respuesta de walyromero sobre el tema Re: camara para productos congelados- no rinde equipo
Hola amigo : fijate antes que nada el funcionamiento de los ventiladores

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27268 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: camara para productos congelados- no rinde equipo
Hola colegas, amigo la vet no es el problema, deberías dejarla como estaba, en todo caso controla el sobrecalentamiento.
El 502 es un gas que funcionaba bien con aceite mineral y alkylbenzeno.
El R 408 A es un gas que funciona con aceite mineral, alkylbenzeno y polyol ester.Si lo cambiaron al aceite bien, si no lo hicieron igual, quizá por eso usaron el 408 A, para no cambiar aceites.
Pero lo ideal sería que usaras R404 A o 507, el 507 es ideal está compuesto por 50% de R 125 y 50% de R 143 a, lo único es que los dos usan solo polyol ester, y el 507 es uno de los únicos que se puede agregar si pierde, obvio a no ser que aya perdido mucho.
Pienso igual que Wally, ve los ventiladores y el evaporador que no se bloquee, es muy importante el controlador de temperatura (convistato), y la vet es la misma para estos gases. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27277 por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema Re: camara para productos congelados- no rinde equipo
Hola. Ururef, anda el 408a con mineral? Porque en información de Dupont, indican que para el R 408a va aceite AB o POE. En algun otro lado he leído que usan una parte de AB mezclado con MO.

En la pagina 15 se indica la conversión de 502 a 408a.



Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.


Saludos

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27331 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: camara para productos congelados- no rinde equipo
Hola amigo Candilo, voy a comunicarme con Diego a ver si puedo subir un material que tengo de gases, es un material de las buenas prácticas de refrigeración. Aquí dice que el 408 anda con mineral y no se habla de mesclas, pero tampoco pongo dudas, solo transmito el material que tengo. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#27366 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: camara para productos congelados- no rinde equipo
Buenas tardes querido amigo Ruben, muy bueno tu aporte, solo agrego algo con referencia las mezclas de aceite. Espero que suba je,je,je, un cálido abrazo querido amigo.

Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.