file Pregunta Freezer comercial no llega a -25° C, no corta compresor

Más
- #15748 por gustavozotta
Hola gente, necesito ayuda. Lo mío son los AA y me metí en camisa de 11 varas, parece....

Se trata de un freezer comercial (no tiene marca) con un tamaño de 0,9 mts x 1,8 mts de largo. El compresor hacía un ruido INFERNAL, apenas llegaba a -20° C y no cortaba NUNCA por termostato.

Las tareas de reparación consistieron en reemplazo de compresor, cambio de tubo capilar (estaba tapado), cambio de filtro, y carga de R404a previo vacío.

El motor que llevaba originalmente era un Tecumseh de 1HP TIA2431ZKS y fue reemplazado por uno idéntico. El tubo capilar fue reemplazado por uno idéntico al original (medida 1.2x2,6mts) y el filtro original era del tipo molecular y fue reemplazado por uno idéntico.

Antes del armado limpé evaporadora y condensadora con 1kg aprox de R141b y se limpió el exterior de la condensadora con hidrolavadora (tenía roña como para abonar 1 hectárea de quinta.....), probé fugas con nitrógeno y le hice vacío 3 veces (2 veces con nitrógeno y la última con una pizca de 404).

El freezer no tenía ninguna indicación acerca de la cantidad de R404 que lleva el equipo, por lo que tuve que cargarlo a ojo, por líquido, muy, muy lentamente....

Quedó trabajando con 20 lbs de succión, el condensador tenía 36°C (con un subenfriamiento de 3°C), el freezer andaba por los -22°C (supuestamente cortaría al llegar a -25°C) el compresor trabajaba a 43°C y la pinza marcaba 2 A.

Según el dueño, cuando era nuevo alcanzaba los -30°C. Yo noté que las paredes estaban muy frías por lo que imaginé que tal vez el gabinete ya estuviera algo maltrecho y se hubiera desprendido algún aislante de las paredes, o bien tal vez los caños que llevan líquido y gas se hubieran también desprendido y al alejarse del gabinete no transmita bien el frío.

Luego de casi 1 hora de funcionamiento (el trabajo se hizo con la mercadería en el interior, no había dónde ponerla!!!) la temperatura bajó desde -4°C hasta los -22°C y el caño de succión terminó COMPLETAMENTE CONGELADO!

Por favor, traten de ser suaves con las críticas, ja ja, muchas gracias de antemano.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #15751 por JacGel
Primero es difícil que cargado corte en una hora.
Segundo no te asuste como esta mírale la presión de gas en donde esta aprox 2 libras o menos empieza por ahí.
Otra acostúmbrate si el gas es un blen como el 404, 406 sacar el sobrante por alta porque son mezclas si es 134 no importa sacalo por baja.
Sacar hasta que no forme retorno.
Si no forma retorno y nocrta cámbiale el sistema de corte y colócalo en mínimo y lo vas regulando de apoco dándole tiempo y un termometro interno 1, despues 3 ver si corta etc. hasta llegar a -18. Fijate en que numero llega a esa temperatura, Mas es gastar luz.
Ojala haya sido claro.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, frio1933 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15754 por Diego
Hola amigos.

De acuerdo a las características de ese compresor, puede evaporar en un rango de -40º C a -10º C. En otras palabras, ese compresor puede trabajar entre 4 y 46 PSIG. Actualmente, tu presión de evaporación es de 20 PSIG, lo que equivale a una temperatura de evaporación de alrededor de -26º C con refrigerante R404A.

Este sería el motivo, por el cual no estás llegando a los -30º C. Es decir, tienes que hacer bajar más la presión de evaporación, quitando refrigerante hasta llegar a una presión de evaporación o presión de succión de 4 PSIG, lo que equivale a una temperatura de evaporación de -40º. Con esa presión, podrías acercarte más a los 30º C que deseas tener.

Prueba y avísanos por favor.
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, Batracio, frio1933 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15756 por Diego
Adjunto:

Características del compresor Tecumseh TYA2431ZKS:

Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.


Tabla Presión Temperatura del refrigerante R404A:

Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.

Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlos.

El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, el nevado, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15757 por Diego
Me olvidé de comentar, la escarcha sería normal en este caso, dado que la temperatura de evaporación es tan baja, es natural que se forme la misma en las tuberías. Hay que aislar las tuberías para evitar esto. Verificar recalentamiento por las dudas.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, el nevado, gustavozotta