file Pregunta Duda heladera quilmes mexicana

Más
#46452 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
Si GAG es correcto, pero es posible que este tipo de nevera trabajen con esa presion y 134a
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, angelelectrico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #46453 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
Si amigo FRISIL es posible y sería correcto.

Están evitando formación de abundante hielo en el evaporador y como no necesitamos congelar nada está bien la temperatura que tenemos nos da cerca del 0 grados mas que suficiente para fiambres, bebidas, Alimentos en general.

Esos compresores son L/MBP que seria baja y media temperatura de evaporación.

Pero si está bien si le saca refrigerante podría quedar en 12 libras y si quiere podría dejarla en 2 libras que le daría una temperatúra de -23 grados de evaporación.

Puede darle la presión que quiera siempre que complete el evaporador claro está.

Pero si baja mucho la presión y evapora a temperatura muy baja como -23 ó -18 grados o cualquier temperatura baja lo que obtendrá es que se seque mucho la mercadería que tenga adentro y si son fiambres, o verdúras se secan se van deshidratando y pierde peso tambíen lo cual es plata a la hora de venderlo.

Por eso le digo que sería correcto y no conviene que evapore muy bajo así no seca los alimentos.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, angelelectrico, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46454 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
Lo de la diferencia de temperatura entre el ambiente a enfriar y el gas saturado lo sabia. Lo que si no sabia es que este tipo de neveras podrían trabajar con tanta presión. Debe ser que las que he visto trabajan con 22.
Bueno ahora aprendí algo mas en comerciales
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46455 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
Creo que 18 Psi para este es mucha presión, recordemos que el compresor que tiene instalado no es comercial, en todo caso sería semicomercial. La presión más acertada sería rondando los 10 Psi. Con 18 Psi lo que puede pasar es que en cuaquiero parada y arranque se.clave el compresor porque no tiene un torque como un comercial.
Estas máquinas siempre trabajan alrededor de los 10 Psi más O menos.También recordemos que para bebidas con 2o3 grados estaria bien.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46465 por angelelectrico
Respuesta de angelelectrico sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana

CHARRUA escribió: Hola Angel . el compresor FFU80HAK es de 1/4+ de R134 capacidad frigorifica 680 BTU/H
Ahora te faltan algunos datos para saber que presion en baja debes tener.
Que temperatura ambiente habia en el momento que tomaste presiones?
Medistes rrecalentamiento del sistema o sobrecalor?
Mediste subenfriamiento?
Cargaste de refrigerante el sistema por peso o por presion?
Recorda que un sistema de refrigeracion varian sus presiones de acuerdo a la temperatura ambiente. Aunque la maquina cicle tenes por lo menos que medir el rrecalentamiento del sistema para saber sino esta regresando por baja refrigerante liquido
esto a la larga romperia el compresor, tenemos que recordar que los compresores de refrigeracion son para comprimir solamente gas y no liquido.
De todas maneras me parece que esta pasado de presion eso, controla que no se congele el caño de retorno esto seria un indicativo de que esta sobrecargado de refrigerante.


hola charrua, y mira ene l lugar hacia 32 grados en el ambiente. Yo no le he cargado gas, ya estaba asi de nueva... No no se congela el caño de retorno. Es una heladera con capilar. Lo de medir el sobrecalentamiento no la tengo muy clara...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena