Pregunta Duda heladera quilmes mexicana
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
- Mensajes: 669
Están evitando formación de abundante hielo en el evaporador y como no necesitamos congelar nada está bien la temperatura que tenemos nos da cerca del 0 grados mas que suficiente para fiambres, bebidas, Alimentos en general.
Esos compresores son L/MBP que seria baja y media temperatura de evaporación.
Pero si está bien si le saca refrigerante podría quedar en 12 libras y si quiere podría dejarla en 2 libras que le daría una temperatúra de -23 grados de evaporación.
Puede darle la presión que quiera siempre que complete el evaporador claro está.
Pero si baja mucho la presión y evapora a temperatura muy baja como -23 ó -18 grados o cualquier temperatura baja lo que obtendrá es que se seque mucho la mercadería que tenga adentro y si son fiambres, o verdúras se secan se van deshidratando y pierde peso tambíen lo cual es plata a la hora de venderlo.
Por eso le digo que sería correcto y no conviene que evapore muy bajo así no seca los alimentos.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Bueno ahora aprendí algo mas en comerciales
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Estas máquinas siempre trabajan alrededor de los 10 Psi más O menos.También recordemos que para bebidas con 2o3 grados estaria bien.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- angelelectrico
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 76
CHARRUA escribió: Hola Angel . el compresor FFU80HAK es de 1/4+ de R134 capacidad frigorifica 680 BTU/H
Ahora te faltan algunos datos para saber que presion en baja debes tener.
Que temperatura ambiente habia en el momento que tomaste presiones?
Medistes rrecalentamiento del sistema o sobrecalor?
Mediste subenfriamiento?
Cargaste de refrigerante el sistema por peso o por presion?
Recorda que un sistema de refrigeracion varian sus presiones de acuerdo a la temperatura ambiente. Aunque la maquina cicle tenes por lo menos que medir el rrecalentamiento del sistema para saber sino esta regresando por baja refrigerante liquido
esto a la larga romperia el compresor, tenemos que recordar que los compresores de refrigeracion son para comprimir solamente gas y no liquido.
De todas maneras me parece que esta pasado de presion eso, controla que no se congele el caño de retorno esto seria un indicativo de que esta sobrecargado de refrigerante.
hola charrua, y mira ene l lugar hacia 32 grados en el ambiente. Yo no le he cargado gas, ya estaba asi de nueva... No no se congela el caño de retorno. Es una heladera con capilar. Lo de medir el sobrecalentamiento no la tengo muy clara...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.