- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Metodo alternativo de "horneado secado de compresores"
Pregunta Metodo alternativo de "horneado secado de compresores"
- Friocapital@gmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#48424
por Friocapital@gmail.com
Metodo alternativo de "horneado secado de compresores" Publicado por Friocapital@gmail.com
Hola tengo una heladera con el evaporador pinchado que ya lo arregle con Laco, al iniciar el equipo se tranca por humedad dentro, tiene cambio de filtro y ya va por el 5 vacio/barrido, ya vi el procedimiento en otros post para hornear el compresor para secarlo y despues cambiar el aceite, queria saber su opinion si en lugar de meter el compresor al horno 3 horas a presion ambiente a 80 grados ( el horno en minimo tiene 150°), no seria conveniente calentarlo a por ejemplo a 40 grados en una hornalla, o en el horno mismo y hacerle vacio simultaneamente por 40 minutos?.
Sus opiniones son bienvenidas .
Sus opiniones son bienvenidas .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#48425
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Metodo alternativo de "horneado secado de compresores"
Antes de hacer todo eso que comentas, verficaste que el capilar no esté obstruido?
El siguiente usuario dijo gracias: Friocapital@gmail.com, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Friocapital@gmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#48427
por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema Metodo alternativo de "horneado secado de compresores"
Si Diego el equipo funciona un rato llega a -10° y se bloquea la circulacion del refrigerante y cuando llega a +10 ° se desbloquea y empieza a funcionar nuevamente y asi sucesivamente, el evaporador estaba pinchado con un cuchillo y tenia agua dentro.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48429
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Metodo alternativo de "horneado secado de compresores"
Hola friocapital, seria bueno que limpies el capilar o en su defecto cambiarlo por mismo largo y misma medida, esta obstruyendose , puede ser humedad o alguna particula.
Tambien limpieza total con 141 y barrido con nitrogeno. Con respecto al compresor hornearlo a 60 o 70 grados durante algunas horas y cambio de aceite( no es lo mismo poner el compresor en una hornalla que en un horno) Una vez que saques el compresor del horno estando caliente agregas el aceite , soldas los caños y le haces vacio y al mismo tiempo vas calentando el evaporador con maquina de calor o secador de pelo, para sacar la posible humedad que tenga el sistema.
Tambien limpieza total con 141 y barrido con nitrogeno. Con respecto al compresor hornearlo a 60 o 70 grados durante algunas horas y cambio de aceite( no es lo mismo poner el compresor en una hornalla que en un horno) Una vez que saques el compresor del horno estando caliente agregas el aceite , soldas los caños y le haces vacio y al mismo tiempo vas calentando el evaporador con maquina de calor o secador de pelo, para sacar la posible humedad que tenga el sistema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Friocapital@gmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#48431
por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema Metodo alternativo de "horneado secado de compresores"
Gracias Charrua tenia el procedimiento que describis en mente, ayer por wasap uno de los participantes sugirio el mismo procedimiento, lo que pienso es que si hago vacio al compresor no necesito calentarlo tanto ni tanto tiempo para evaporar la humedad dentro y podria acortar el tiempo en el horno .
Estoy casi seguro por el comportamiento que el bloqueo es por humedad y no por particulas.
El lunes tratare de hacer todo
Cuando lo termine les cuento.
Muchas gracias
Estoy casi seguro por el comportamiento que el bloqueo es por humedad y no por particulas.
El lunes tratare de hacer todo
Cuando lo termine les cuento.
Muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Aire acondicionado automotor
- Carga de gas R134 en equipos de aire acondicionado automotor que funcionan con R12