¿Y... que refrigerante usa el equipo?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mrefrigeraciones
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#15322
por mrefrigeraciones
Respuesta de mrefrigeraciones sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
Hola Andres fijate si todas las serpentina de los evaporadores tienen escarcha, osea si esta pasando refrigerante, si no es asi puede ser que tengas muy cerrada la valvula expansora por eso se congela i gual cada vez que intervengas en el equipo debes tener paciencia porque muchas veces tarda en reaccionar eso depende como este el motocompresor no menos de 15 minutos para poder ver los cambios cada vez que intervenimos, OJO!!! siempre para cerrar un 1/4 de vuelta sentido agujas de reloy y para abrirla lo contrario y esperar cda 15 min como minimo cuando tocamos VET. como te lo dije anteriormente. ABRAzo espero que te sirva...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- andres01
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#15429
por andres01
Andrés !
Respuesta de andres01 sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
hola amigos,
resultó ser que a la heladera, alguien, le anuló el presostato, le colocaron un termostato 30-30, pero regularon la válvula expansora, que estaba muy cerrada. la abrimos, y la presión comenzó a bajar, y comenzó lentamente a cubrir todo el evaporador. la temperatura estaba en entre 2 ºC y 4ºC.
es conveniente volver a colocar el presostato o si llega a fallar otra vez, eliminar la válvula y colocar un capilar??
gracias!
resultó ser que a la heladera, alguien, le anuló el presostato, le colocaron un termostato 30-30, pero regularon la válvula expansora, que estaba muy cerrada. la abrimos, y la presión comenzó a bajar, y comenzó lentamente a cubrir todo el evaporador. la temperatura estaba en entre 2 ºC y 4ºC.
es conveniente volver a colocar el presostato o si llega a fallar otra vez, eliminar la válvula y colocar un capilar??
gracias!
Andrés !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15433
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
Yo no cambiaría una vet por un capilar, ni tampoco anularía un presostato, dejaras de tener un sistema perfecto para romperte la cabeza y quizá un compresor por año. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Debate sobre compresor semi hermetico o hermetico